风尘 发表于 2003-11-18 15:39:56

[推荐]:锅炉房图纸

仅供参考。

kirbysun 发表于 2003-11-18 20:39:35

楼主请解释图纸在哪里?

风尘 发表于 2003-11-19 10:17:15

在此提供。

zhiyongfan 发表于 2003-12-6 00:07:22

谢谢,有没有软化水处理灌的图纸上传,那样就齐全一套了

llr-2000 发表于 2004-4-13 19:03:30

太好了 是我最需要的 谢谢

liuzz2004 发表于 2004-4-26 08:01:38

以前没有做过锅炉房的设计,这次我下来看一看,长一长知识,真是谢谢了.

leyu2004 发表于 2004-8-26 00:30:30

郁闷!我穷~

我一个爱心币都没有 !!!怎么办呀!
“风尘”可以免费下么 我最近也在做个锅炉房的 可以参考下不?? 我的信箱 ttzlz@163.com

lijing663 发表于 2004-8-26 11:57:01

现正在做锅炉房的设计(厂房内有一锅炉房),正好参考了,谢谢

烦人 发表于 2004-8-27 00:49:38

浏览了一下《锅炉房》图纸,觉得似乎是空调专业(或暖通专业)绘制的图纸。就锅炉房而言,设计深度不够。下面就在下认为不妥之处,提几点看法仅供参考:
1、锅炉布置尚须斟酌:就所绘的锅炉外形看来,是燃煤锅炉(估计是链条炉排之类),为炉侧操作,锅炉宽度按2t/h计为2.2~2.6m左右,边通道较窄不便拨火操作,除渣也不方便。
2、锅炉辅机(鼓风机、引风机、除尘器)可考虑设在分隔间或室外,以减少操作间的噪音和散热量,否则,夏季运行环境过于恶劣。
3、自来水直接接入锅炉给水箱是错误的。此外,水处理间面积较紧,未见水处理再生设施,如果是采用离子交换处理,必须考虑再生设备和原料存放空间。
4、在《设备表》中,锅炉为“2t/h,甲方自选”,并未明确具体型号。众所周知,不同型号同样的容量锅炉,其外形尺寸可能差异较大,设计图纸中不明确注明锅炉型号,可能会引起不必要的麻烦。设计应在设备选型后进行。

注:刚才没注意,此贴怎么会贴到了“强电版块”?

hanzc 发表于 2005-6-15 16:29:35

是啊!搜了一下锅炉房的东东,没什么,论坛上似乎关于这方面的狠少!

wsljzxr 发表于 2015-4-29 10:37:51

二台锅炉,建筑及结构图,平面图好像要标出锅炉吨位
页: [1]