[求助]:约束(非构造)边缘构件内可以布置拉筋???
请问在约束(非构造)边缘构件内,当钢筋不是挺多时(比如:一侧有五根
除去角点有箍筋的两根筋,中间只有三根),可以布置拉筋吗??
《混凝土规范》中写的是箍筋或拉筋但《抗震》《高规》中
只有箍筋??
怎么办?? 规范所要求的应该是封闭箍筋,在约束边缘构件的体积配固率一般很难达到,你说的情况一般是不能满足要求的,可以用大箍里加小箍来做。 约束构件配箍率可不小啊!慎重
[求助]:剪力墙的约束边缘构件核心内可以放拉筋吗??
剪力墙的约束边缘构件核心内可以放拉筋吗,在满足配箍率下,可以吗??
原因是:我有AZ单边有四,五跟筋的情况,有两跟筋在角部(有箍筋
约束)中间有二~三跟,再加箍筋吧,太密了,在满足配箍率,想设一
道拉筋
不知道怎么样?? 剪力墙的约束边缘构件核心内不应以拉筋代替箍筋 TO 斑竹
我并不想代替箍筋,在满足配箍率的条件下
比如参见柱,其纵筋每隔一跟,应在双向有
箍筋(拉筋)约束,
剪力墙的约束构件呢?? 抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;对于约束边缘构件,必须采用箍筋。
[求助]:请问约束边缘构件阴影部分箍筋问题?
请问约束边缘构件的阴影部分是否应全部采用箍筋?阴影部分是否不能采用拉筋?有关资料说法不一。请指教! 约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力,所以约束边缘构件的阴影部分应全部采用箍筋,不能采用拉筋。 好多图纸都是拉筋 最初由 syb106 发布
好多图纸都是拉筋
这并不能证明能采用拉筋,论坛有很多讲座资料,可以一看. 最初由 quqq00 发布
规范所要求的应该是封闭箍筋
这个问题一直困扰着我。施工图审查时,你在阴影部分配了拉筋,违反了规范哪一条?
quqq00兄的“规范所要求的应该是封闭箍筋”,请问规范哪一条?哪一条条文说明? 我过去没有特别注意这个问题,以为适当配置部分拉筋以满足体积配箍率是可行的,我也确实看到不少资料上是这样做的。不过实际应用中都采用箍筋的话,边缘构件的箍筋会密的惊人。我看有必要把这个问题弄的清楚一些。 今天翻了一下李国盛著的《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版),在剪力墙结构的配筋与构造中边缘构件的配筋图中,都是一个大箍,里面设拉筋的形式。 约束边缘构件包括λ区及λ/2区
<混规〉及《抗规》可用拉筋。(见表下的注)未交代清楚。
《高规》λ区用箍筋, λ/2区可用拉筋(见规范图)
建议:λ区用箍筋, λ/2区可用拉筋
配箍大的原因:设计人将规范规定的“核心面积”(扣保护层及箍筋直径)为了简单用“全面积”替了。