[求助]:请教:基础底配筋有没有最小配筋率的问题?
如题, 有,最小配筋率为0.15%刚性基础除外。:1 :1 :1 如何计算呢?取hxa(b)??那么这样计算的配筋会挺大的,,,
是吗?请教。 抗弯和抗剪的问题。 相关讨论 :扩展基础配筋率的要求
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=2620&h=1&bpg=7&age=30 新规范中增加了这一条,不过如此以来配筋基本上就是构造控制了,个人认为应该考虑,看来我们国家基础的计算理论也要改进了 我个人认为,柱下阶型独立基础的构造配筋有待商权。
第一,柱下阶型独立基础是分阶浇捣的,最小配筋率应以第一阶计算。
第二,当阶数较多,总高度较大时,钢筋直径不应太小,配筋率可适当加大。
第三,基底钢筋对混凝土收缩所起作用有限,主要靠控制每阶高度,加强面层养护保证混凝
质量,另外,基坑土壤一般较湿,对混凝土保水及养护起到一定作用。
[求助]:扩展基础需要满足混凝土规范中的最小配筋率吗?
GB 50010-2002第9.5.2条:对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。扩展基础需要满足这一条吗?记得原来的图集上都没考虑。
MORGAIN工具箱里有相应的选项,理正工具箱也有,单计算配筋率的断面不一样,究竟应如何取值? 我们这个地方审图办要求混凝土扩展基础要满足最小配筋率不小于0.15%。 基础做的越厚,配筋率越大,我认为只要抗弯满足,另外满足最大间距的要求即可。 应当满足最小配筋率要求,我认为以计算截面来计算配筋率。 最初由 wcf 发布
基础做的越厚,配筋率越大,我认为只要抗弯满足,另外满足最大间距的要求即可。
你在计算的时候,采用的还是普通混凝土构件的破坏机理。这已经是用最小配筋率来保证的。除非你算的是素砼构件,否则必须满足最小配筋率的要求。 如果基础是变截面的,那要按“最厚的部分还是最薄的部分”来确定最小配筋率?
不知各位能否给出一个有书为证的数据? 最初由 tangy 发布
如果基础是变截面的,那要按“最厚的部分还是最薄的部分”来确定最小配筋率?
不知各位能否给出一个有书为证的数据?
没有“以书为证”的数据。工作时我按最厚部分考虑最小配筋率,而不是按最小高度或者全截面来考虑。
扩展基础可以看作一个类似倒T梁的计算模型,在类T型梁底部为受拉时,其两侧的翼缘混凝土因为开裂,已经退出工作状态,转由钢筋来承受拉力。因此我倾向于按最厚部分,或者说承受拉力的砼面积部分来计算最小配筋率。
请大地、ff等网友指正。谢谢!
[其他]:单独基础配筋问题
单独基础配筋问题,近日我院做了个小楼,采用单独基础,配筋按受弯计算并不小于O10@200,审图中心打回,提出要按最小配筋率配筋,我查了规范没有强调这一点,请同行指点迷惘。