[求助]:关于地下室地基反力的确定
请问各位大师,下面一个工程的地基反力的确定:一个20层工程,一层地下室,不考虑人防。地下室的墙柱均直接落在承台上,通过承台传给落在中风岩的人共挖孔的端承桩。地下室高近4.5m,水头比底板高约3m。底板落在强风岩或粉质黏土层。地下室底板下地基不作为基础。大概的工程条件如此。
如果不考虑底板下地基的反力,在水浮力等作用下,地下室底板配筋由裂缝宽度控制,总感觉不够安全。如考虑修正深度后的地基反力作为等效面荷载作为在底板上,结果太大,甲方不容易接受。
请问这个地基的反力该取怎样的值才比较符合工程实际? 够安全了!但水头高度应取到室外地面下0.5m,且水压力分项系数可取1.0 如地下室底板下地基不作为基础,只由桩承担则 问题不大,够安全
如考虑地基承担则要引起高度重视
好多工程出问题,尤其底层洞口较大时
具体计算较困难,是个联合受力问题 多谢楼上的两位朋友。 首先你要确保底板不受土的反力作用。筏板按水的浮力减去筏板自重计算,并考虑最大的水头标高。 有基础沉降就有底板的反力,问题是反力如何量化? 因为是端承桩,问题不大,上部荷载已经传到岩石层上,基础底板仅承受水的浮力;如果是摩擦桩,桩必然会产生下沉,基础底板才会承受地基反力加水浮力,问题就大了,一家之言,供参考! 同意,看桩是端承,不是问题就大了 请问有没有无梁楼盖的计算程序 不考虑地基反力的情况下,计算了水的浮力肯定是安全的。
如果真正的要地基不受力,可以采取构造措施来解决。否则总是不放心。 我也经常被这个问题困扰. 通常计算水浮力为主的算法我也知道,可我作过的几个单层地下室的地板配筋,水浮力都不是控制因素,而板的抗裂缝计算才决定了最终板的配筋。
每次图画到这步,心里总是很忐忑。那个地基反力仅仅因为是端承桩,仅仅因为有个C15的垫层就可以忽略不计的么?
希望有高手看到过就这方面的实验或专门的文献。 不如来两道防线好了,计算桩基时,考虑全部承担!计算筏扳时,除了浮力和裂缝,再考虑20%~30%的荷载.
“疏桩基础”要能较协调的工作,最好是摩擦桩(或以摩擦为主) 向大家学习 桩筏共同作用的问题,小弟曾为此专门查过一些资料,筏板受力占15%~26%左右,个人意见,考虑桩承受100%,再以30%作用于筏板,且与水压比较,取大值来控制板配筋。
页:
[1]
2