etabs 发表于 2002-11-2 12:00:55

[求助]:关于地下室地基反力的确定

请问各位大师,下面一个工程的地基反力的确定:

一个20层工程,一层地下室,不考虑人防。地下室的墙柱均直接落在承台上,通过承台传给落在中风岩的人共挖孔的端承桩。地下室高近4.5m,水头比底板高约3m。底板落在强风岩或粉质黏土层。地下室底板下地基不作为基础。大概的工程条件如此。

如果不考虑底板下地基的反力,在水浮力等作用下,地下室底板配筋由裂缝宽度控制,总感觉不够安全。如考虑修正深度后的地基反力作为等效面荷载作为在底板上,结果太大,甲方不容易接受。

请问这个地基的反力该取怎样的值才比较符合工程实际?

cyp 发表于 2002-11-2 12:10:49

够安全了!但水头高度应取到室外地面下0.5m,且水压力分项系数可取1.0

fjw_ok 发表于 2002-11-2 12:51:03

如地下室底板下地基不作为基础,只由桩承担则 问题不大,够安全
如考虑地基承担则要引起高度重视
好多工程出问题,尤其底层洞口较大时
具体计算较困难,是个联合受力问题

etabs 发表于 2002-11-2 17:12:25

多谢楼上的两位朋友。

z2y 发表于 2002-11-12 16:46:08

首先你要确保底板不受土的反力作用。筏板按水的浮力减去筏板自重计算,并考虑最大的水头标高。

etabs 发表于 2002-11-13 10:04:40

有基础沉降就有底板的反力,问题是反力如何量化?

wcf 发表于 2002-11-14 09:08:54

因为是端承桩,问题不大,上部荷载已经传到岩石层上,基础底板仅承受水的浮力;如果是摩擦桩,桩必然会产生下沉,基础底板才会承受地基反力加水浮力,问题就大了,一家之言,供参考!

yyl_1 发表于 2002-12-3 00:16:39

同意,看桩是端承,不是问题就大了

wangwei76 发表于 2002-12-3 17:50:16

请问有没有无梁楼盖的计算程序

韦老宝2002 发表于 2002-12-11 21:28:46

不考虑地基反力的情况下,计算了水的浮力肯定是安全的。
如果真正的要地基不受力,可以采取构造措施来解决。否则总是不放心。

wwhhjj 发表于 2002-12-24 14:03:07

我也经常被这个问题困扰.

etabs 发表于 2002-12-24 15:07:53

通常计算水浮力为主的算法我也知道,可我作过的几个单层地下室的地板配筋,水浮力都不是控制因素,而板的抗裂缝计算才决定了最终板的配筋。

每次图画到这步,心里总是很忐忑。那个地基反力仅仅因为是端承桩,仅仅因为有个C15的垫层就可以忽略不计的么?

希望有高手看到过就这方面的实验或专门的文献。

yyl_1 发表于 2003-6-18 21:41:06

不如来两道防线好了,计算桩基时,考虑全部承担!计算筏扳时,除了浮力和裂缝,再考虑20%~30%的荷载.
“疏桩基础”要能较协调的工作,最好是摩擦桩(或以摩擦为主)

cxm621 发表于 2003-6-25 20:14:12

向大家学习

su37 发表于 2003-6-29 19:10:56

桩筏共同作用的问题,小弟曾为此专门查过一些资料,筏板受力占15%~26%左右,个人意见,考虑桩承受100%,再以30%作用于筏板,且与水压比较,取大值来控制板配筋。
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]:关于地下室地基反力的确定