automation 发表于 2002-11-4 15:23:13

[求助]:大型水池计算

大型开口水池,高5米,有几种结构计算模式?

浪白头 发表于 2002-11-10 20:42:01

水池长宽尺寸是多少?圆池方池?-----------决定池壁是单向板还是双向板计算,是深池、浅池计算。
水池埋深多少?地下水如何?------------------决定池壁按哪种不利情况计算,还有抗浮验算。
池内中隔墙如何分布?地基基础如何处理?----------------------决定底板是按等带框架计算(桩基)还是阀板计算或是连续梁扳计算。

wwei777 发表于 2002-12-6 10:59:55

说得具体一点!太简单了,叫别人怎么回答?

xiangyongyuting 发表于 2003-1-9 17:13:59

受里情况应说清楚

chenf99 发表于 2003-1-9 17:46:41

计算不复杂,注意构造。

zhzb0126 发表于 2003-1-26 16:36:25

平面尺寸不知是多少?没有平面尺寸就不好判断水池该按浅池算还是按深池计算。

cwl0427 发表于 2003-2-6 02:41:42

可与底板按连续梁计算,考虑不同荷载作用下弯矩

hxa 发表于 2003-2-7 22:35:18

有一本比较老的书,1979年中国建筑工业出版社出版的《给水排水工程结构设计手册》建议看看,常见的水工建构筑物都有涉及。尽管书很老了,但绝对值得一看,好像超星图书馆中有此书。

zhjy 发表于 2003-2-7 22:54:57

这里有矩形水池计算软件包,为共享软件

NoahsArk 发表于 2003-2-9 16:58:47

不行,压缩软件包有问题

zhjy 发表于 2003-2-9 23:43:09

我刚试了没有问题呀?

lh8888 发表于 2003-2-24 17:27:30

:3
不能用,提示文件被破坏!

automation 发表于 2003-2-25 13:53:44

对不起!我说具体点:为一大型污水处理调节池,地基为深15米淤泥质土,地耐力有5t/m2,该池高5米,宽15米,长30米,要求埋深2米。

KYKRC 发表于 2003-3-2 15:15:49

水池壁的配筋计算还好,就是这地基处理蛮考究的。

浪白头 发表于 2003-3-8 23:11:03

同意楼上的看法,池子本身不是问题,长方向分一条缝,池壁取竖向截条,5m满水计算,底板就要看地基如何处理了,15米的淤泥质土啊,呵呵~~~~~`
顺便问一下,地下水多少?还有抗浮的问题哦!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8