lpg 发表于 2002-12-1 18:56:39

[求助]:梁下有构造柱时还用设梁垫吗?

梁下有构造柱时还用设梁垫吗?

wns 发表于 2002-12-2 14:22:40

构造柱不能代替梁垫,梁下有构造柱时也要设

guxuli 发表于 2002-12-3 11:15:22

取决于梁上的荷载

azcon 发表于 2002-12-3 11:31:10

梁垫作用是加大局压面积,如果GZ混凝土强度足够,不至于压坏的话,可以不必加梁垫。

lesliecao 发表于 2002-12-3 15:31:11

梁垫主要是为了减小支座反力偏心对砖墙体产生的附加弯距,这与梁下有无构造柱没有直接的关系

ZBHZ 发表于 2002-12-5 23:55:01

可以啊

:1

flashff8 发表于 2002-12-6 15:21:25

构造柱最大尺寸不过240*240,一般配合QL;如果是大梁,下面设构柱,恐怕局部承压不够,也不合适

njshf 发表于 2002-12-7 22:04:41

构造柱尺寸和框架柱一样大时,可不设梁垫?

老头1989 发表于 2002-12-7 22:14:29

梁下设不设梁垫取决于跨度,按规范设置。与有无构造柱无关。

zy_yyx 发表于 2002-12-12 14:56:57

梁的荷载较小是可不设,

surrey 发表于 2002-12-12 21:09:34

一般说来,砖混结构梁传的荷载都比较小,构造柱均能满足。若荷载较大时,构造柱也可随之加大,也就满足承压要求。:5

lyglfml 发表于 2002-12-13 15:12:56

要计算后才知道吆,搞结构要以数据说话,不可以想当然的.搞结构好苦呀.

tianmidixin 发表于 2002-12-15 15:50:52

如果经过计算能满足要求,当然可以不设。个人意见仅供参考。

lzflzf 发表于 2002-12-16 15:48:58

梁垫与构造柱无关,荷载较小可考虑。

pej 发表于 2002-12-17 14:44:49

梁宽不大于构造柱,而梁与构造柱整浇,应不存在墙体局部受压问题。