lpg
发表于 2002-12-1 18:56:39
[求助]:梁下有构造柱时还用设梁垫吗?
梁下有构造柱时还用设梁垫吗?
wns
发表于 2002-12-2 14:22:40
构造柱不能代替梁垫,梁下有构造柱时也要设
guxuli
发表于 2002-12-3 11:15:22
取决于梁上的荷载
azcon
发表于 2002-12-3 11:31:10
梁垫作用是加大局压面积,如果GZ混凝土强度足够,不至于压坏的话,可以不必加梁垫。
lesliecao
发表于 2002-12-3 15:31:11
梁垫主要是为了减小支座反力偏心对砖墙体产生的附加弯距,这与梁下有无构造柱没有直接的关系
ZBHZ
发表于 2002-12-5 23:55:01
可以啊
:1
flashff8
发表于 2002-12-6 15:21:25
构造柱最大尺寸不过240*240,一般配合QL;如果是大梁,下面设构柱,恐怕局部承压不够,也不合适
njshf
发表于 2002-12-7 22:04:41
构造柱尺寸和框架柱一样大时,可不设梁垫?
老头1989
发表于 2002-12-7 22:14:29
梁下设不设梁垫取决于跨度,按规范设置。与有无构造柱无关。
zy_yyx
发表于 2002-12-12 14:56:57
梁的荷载较小是可不设,
surrey
发表于 2002-12-12 21:09:34
一般说来,砖混结构梁传的荷载都比较小,构造柱均能满足。若荷载较大时,构造柱也可随之加大,也就满足承压要求。:5
lyglfml
发表于 2002-12-13 15:12:56
要计算后才知道吆,搞结构要以数据说话,不可以想当然的.搞结构好苦呀.
tianmidixin
发表于 2002-12-15 15:50:52
如果经过计算能满足要求,当然可以不设。个人意见仅供参考。
lzflzf
发表于 2002-12-16 15:48:58
梁垫与构造柱无关,荷载较小可考虑。
pej
发表于 2002-12-17 14:44:49
梁宽不大于构造柱,而梁与构造柱整浇,应不存在墙体局部受压问题。