[求助]:水池池壁钢筋
我们知道,水池池壁钢筋分水平筋和竖直筋,那么,在布钢筋时,是水平筋在外侧还是竖直筋在外侧呢?有讲究吗? 设计时为保证截面有效高度最大,要把主要受力方向钢筋放在外侧,而对施工来说水平钢筋放在外侧最方便 在满足强度的同时为方便施工,一般是将水平钢筋放在外侧,竖向钢筋放在内侧。保护层取厚点一般都没问题。 我们这边一般矩形水池竖向放在外侧,圆形水池环向放在外侧,不同的方法计算时保护层厚度不同,特别在裂缝验算时! 根据受力来定一般理论上是水平筋在内侧 我做过的水池和地沟,其侧壁钢筋都是水平钢筋放在内侧的。只要保护层满足规定,水平钢筋是放在外侧还是放在内侧,要视计算所取的有效壁厚而定。 我也是把水平钢筋放在内侧的。这个是根据水池的具体情况来的。 同意7楼的意见。
一般是水平筋在内侧,但要视具体情况而定,不能一概而论,由内力计算后的结果决定,看那个方向为主要受力方向。
当高度方向与水平方向尺寸相比,大很多,可以考虑水平筋侧在外侧。
这在地下室外墙侧板,水箱的配筋中也常常遇到的。 应该根据受力特性和钢筋保护层的厚度确定。 我一般将主受力钢筋放在外侧。按悬臂计算时,竖向钢筋在外侧。
不同意完全按主要受力方向来布置钢筋的意见
不同意完全按主要受力方向来布置钢筋的意见。不同环境下受力筋与构造筋的混凝土保护层厚度是不一样的,尤其是水池或地下构筑物,要视具体情况而定,不能一概而论,当主要受力为竖向筋时可以考虑水平筋在外侧。 应把主受力方向筋放在外面. 多数情况下.水平钢筋放内侧 从理论讲水平筋放在内侧比较合理 对于水处理构筑物,一般都是裂缝控制起主导地位,只见过池子滑了浮了陷了开裂了,极少见到池子垮了的,从这个角度来讲,池壁钢筋的主要作用是控制池壁裂缝!只要裂缝验算能够通过,强度基本上都是没问题的!而对水池裂缝而言,我所见到的裂缝大都是竖直的或是斜45度的,也就是说,是和水平筋有着密切关系的,那么,从构造上考虑,是否应该将水平筋放在外侧?
想法不是很成熟,欢迎大家继续批评指正!