※※县消防给水规划说明书一、规划依据和原则
1) 城镇消防给水规划建设应当根据城镇的具体条件,建设合用的或单独的消防给水管道、消防水池、水井或加水柱。
2) 消防供水应当充分利用江河、湖泊、水塘等天然水源,并应修建联通天然水源的消防车通道和取水设施。
3) 城镇消防给水管道应敷设成环状,其管径、消火栓间距应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
4) 城镇、居住区、工厂、仓库室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量应按照《建筑设计防火规范》的规定确定。
二、消防供水现状
1) 水源及水厂
目前※※县城现有北山里和罗汉山二座水厂,北山里水厂位于松城镇西北部霞拓公路边山凹里,水源来自罗汉溪流域,从罗汉溪溪西水库主干渠直接取水引入水厂,该水厂现有设计能力2万m3/d,高位清水池现容积为2400m3,池底高程70.5m(黄海高程系,余同)。
罗汉山水厂位于罗汉山麓,源水取自罗汉溪,现有设计能力5000m3/d,罗汉溪水经提升后进厂,处理后经二级泵房加压后输往城镇管网。现状罗汉山水厂由于取水口处源水水质受到上游养鳗场废水严重污染,现已停产。
2) 现状给水管网
目前城区用水全部由城区北部的北山里水厂供给,受益人口约6~7万。城区现状供水管网共有DN100以上给水管约10km,管材以球墨铸铁管为主。主要干管为霞柏公路DN300~DN400,六一七路DN250,城东路DN300~DN200,县东西街DN200,南环路DN300,溪古公路DN200,龙首路DN200,城西路DN250~DN300。
3) 地表径流
规划区范围内县城地表径流主要有三河和罗汉溪。三河城区段长7km,罗汉溪城郊段长3.24km。
主要排水干沟渠为护城河和城南排涝干渠。护城河上游分为南北支流,河宽10~12m,全长6130m。城南排涝渠位于县城新区的南面,三河北岸边,断面BxH=2.0mx2.5m,全长1220m。现状排水体制为合流制,护城河和城南排涝干渠已受污染,水质较差。
这些河渠等天然水源的枯水位离地面距离小于6米,在城区水体整治,水质改善后,可以供消防车直接取水作为辅助性消防水源。
4) 消火栓
城区现有市政消火栓53个,主要集中在老城区沿街的六一七路、西街、北街、南街、东街、龙首路。均能正常使用。另有项目内建筑室外消火栓, 2003年报审的项目中建筑室外消火栓共有111个。
三、存在问题与分析
1) 水厂的水源水量保证率较低
目前罗汉溪引水主干渠的常发生塌方、缺口,渗漏量大,全程的渠道水利用率仅40%。主干渠一旦发生事故或检修,将造成整个县城区停水2~3d。
2) 城区部分区域供水能力不足。
目前在夏季用水高峰时,城区部分区域供水能力不足,造成这些区域高峰时如发生火灾,市政消火栓的压力和水量都不能满足灭火的需要。经分析主要原因有如下四点:
(1)水厂建设落后于城市发展,水厂现有供水能力(2万m3/d)不能满足用水需要(2.5万m3/d以上),缺水量在0.5万m3/d以上。
(2)由于今年工业用水比重下降,生活用水比重占总用水量的80%以上,造成用水时不均匀系数增大,高峰时用水量需求剧增,净水构筑物和供水管网超负荷工作,水量、水质较难保证。
(3)管网管径总体偏小,管径在DN300以下的供水管道占大多数,管网中局部存在“卡脖子”现象。例如:南大路已敷设DN400给水干管190m,但是由于拆迁不到位,干管不能向前延伸与龙首路DN300给水干管汇合成环状管网,造成用水高峰时管道水量负荷大,用水点压力不足。
(4)管网建设落后于城市发展。福宁区是正在兴建的新区,但尚未按规划合理的敷设给水管道,只是敷设临时供水管道。例如:东南组团已经开发建设,目前仅敷设DN150~DN100的临时供水管。
3) 消火栓、消防水池布置不足。
旧城区市政消火栓布置不足。例如:六一七路、县南街局部路段市政消火栓的间距大于120m;龙首南路、西门街、河尾街、南大路、古厂公路城区段、霞吕公路城区段未设市政消火栓,其中除龙首南路现有DN200给水管外,其余路段给水管管径均太小或未敷设市政给水管。根据规范要求,室外消火栓的间距不应超过120m,室外消火栓的保护半径不应超过150m。
新建道路也未按规范要求配备足量的市政消火栓。例如:东南组团已经开发建设,尚未随道路建设埋设市政消火栓。
已建项目或单位厂区的进水管管径太小,布置的建筑室外消火栓数量不足。例如:县政府、种子公司、棉布仓库、五交化仓库西关粮库、建筑公司等进水管仅一条DN50,并只设一个室外消火栓,水量和水压均不能满足火灾时灭火的需要;县委会、冷冻厂、土产冷库、对虾冷库、燃料公司、县医院、中医院、影剧院、纸厂、蚊香厂、矿山机械厂、光荣院、供销车队等单位未设室外消火栓。
已建项目未经消防验收就投入使用。例如:县政府办公楼为九层高层,楼内未设自动消防系统和消防水池。
旧城区的旧街、弄、巷的给水干管管径太小,未设室外消火栓。例如:金谷洋一、二弄,花桥头二、四、五弄,仁坊巷,曲井巷,五彩巷,三八弄,毕家弄,察院弄,亭头弄等几乎所有旧街、弄、巷的给水干管管径仅为DN32~DN100,用水高峰时生活用水都较难满足,无法兼顾消防用水需要。
城区范围内一些文物保护单位或木质结构的寺庙没有考虑消防水源。例如:道堂宫、文章阁、南宫、寅馆、东奄等在弄堂较深处,进水管径只有DN25~65;建善寺在山上,目前还未通自来水,生活靠山上泉水供给,该寺大雄宝殿和偏殿等建筑物均为木质结构。这些单位均未按规范要求设置消防水池,火灾时将无消防水源可用,只能依靠消防车运水,而消防车又较难靠近。
4) 现状情况下消防车无法利用第二水源
城区水系未经整治,排水系统尚未形成,天然河道及排涝干渠受污染较严重,河渠内淤积严重,垃圾漂浮,杂草丛生。例如:护城河未经整治,河底高程较高,晴天时,水位较低,如作为消防取水第二水源,水量保证率较低,另外水中杂质、漂浮物及水生植物除影响水泵正常吸水外,还会腐蚀、损坏消防设备;并且尚未修建通向天然河渠的消防车通道和取水设施,消防车取水困难。
四、室外消防用水量及水压
根据专业规范,对于小于20万人口的城市,城区同一时间火灾次数按2次考虑,城镇(或居住区)室外消防一次灭火用水量取45L/s(2005年取35L/s)。当工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量超过上述数值时,仍应确保其室外消防用水量。
消防时,最不利点的自由水头不小于10m。
五、消防给水设施规划、建设与管理
1) 水源及水厂建设
根据《※※县城区给水规划》的论述分析,※※县城区的水源为罗汉溪流域,罗汉溪的水量充沛,水质优良,水量保证率可达到90%,但远期仍考虑从杯溪及七都溪流域引水作为农业灌溉用水,以降低罗汉溪流域的供水负荷,尽可能提高水源水量的保证率。但是目前罗汉溪引水主干渠一旦发生事故或检修,将造成整个县城区停水2~3d。因此必须首先对主干渠采取改造、加固和防渗等措施。
根据《※※县城区给水规划》,近期(2005年)扩建现状北山里水厂至5万m3/d,中期(2010年)新建城北区水厂2万m3/d,远期(2020年)扩建城北区水厂至7万m3/d。水源全部来自罗汉溪引水主干渠。两水厂均采用重力流方式接入城区输配水管网。(总体规划是采用扩建罗汉山水厂的方案,由于源水水质受污染,且取水输配水均需加压,运行费用高,因此该给水规划对总规的水厂建设方案进行了调整。)
目前北山里水厂扩建工程已在加紧建设,将于2004年10月通水。
2) 消防第二水源
对旧城区建筑密集区内的现状水井等水体进行调查,在旧城改造前,应保留并予以整治,新建城区可考虑结合消防明池建设一些中型景观水体,作为消防备用水源;未经规划部门批准,任何部门都不得破坏天然水源;尽快进行城区防洪排涝、引水冲污和污水管网建设,对内河进行整治、疏浚,建设城区截污、污水管网,改善内河水质,并利用城区排水干渠、河道建设沿河渠消防车取水口,消防取水口应满足枯水期最低水位时消防车取水的要求。共设置消防车取水口22个,具体位置详见消防给水规划图。
3) 给水管网与高位水池
城镇消防给水管道与城镇市政给水管道合用,并敷设成环状;对于城镇原有消防给水管道陈旧或水压、水量不足的,供水部门应当结合供水管道进行扩建、改建和更新,以满足城镇消防供水要求;城镇主干道改造时,应当同时改造、安装消防供水管网和消火栓,城区主干道供水管道口径不小于DN150;城镇消防供水应保证城镇最不利点室外消火栓压力不小于0.1MPa,消防专用供水管的直径应不小于DN100。在有地形条件可以利用时,应设置高地水池。
根据《※※县城区给水规划》的管网平差结果,最高供水加两处火灾(其中一处位于最不利点)时,所有节点的自由水头均大于10m,水量水压可以满足消防车吸水的需要。
管网建设如下:
近期(2005年)需建设野猫岭高位水池(3000m3,池底高程58.5m),需铺设输配水管道:DN600—676m,DN500—524m,DN400—2468m,DN300—7489m,DN200—2881m,DN150—924m。
中期(2010年)需铺设混水管:DN500—1800m,输配水管道: DN500—1834m,DN400—1409m,DN300—5490m,DN200—288m,DN150—20631m。
远期(2020年)需铺设混水管:DN800—1800m,DN500—1800m,输配水管道:DN800—3459m,DN600—585m,DN500—1498m,DN400—2040m,DN300—2114m,DN200—18899m,DN150—30597m。
另外,将《※※县城区给水规划》的管网规划成果与县自来水公司提供的干管普查资料做比较,发现局部路段的现状干管管径资料不统一,例如六一七路中段、城东路、霞柏公路。相关部门应认真做好普查工作,并对管网平差成果进行相应修正后,再作为城建部门建设依据。
4) 消火栓
市政消火栓的建设与管理要求:1、应按国家有关标准建设,应以建设地上式消火栓为主,特殊情况下可建地下式消火栓,应在地面上设置明显标志;2、间距不应大于120m,保护半径为150m;连接管直径不小于DN100;3、尽可能设在交叉口和醒目处,应距建筑物不小于5m,距车行道边不大于2m,以便消防车上水,并应不妨碍交通,一般设置在人行道边;4、路宽大于60米的道路应考虑双侧布置消火栓;5、规格必须统一,拆除或移动市政消火栓时,必须征得当地公安消防监督机构同意;6、城镇供水部门应当经常性对消火栓进行检修,发现问题应当及时处理,重大问题报当地公安消防部门;7、城镇消火栓被损坏时,应由供水部门及时修复,确保消防队灭火时的供水需要。
旧城区应尽快进行供水管网的改造,干管管径应校核消防流量,并按规范要求设置地上式消火栓。近期无法进行改造的弄堂,应在弄堂口设置(临时)室外消火栓。
新建道路应严格按照管网平差成果敷设给水干管,并按规范要求配备足量的市政消火栓。
新建项目在邻近市政消火栓无法供水(超过150m保护半径)或供水流量不足时,应按照《建筑设计防火规范》的规定设置足量的室外消火栓。
市政消火栓建设:经测算,近期(2005年)共需市政消火栓105个;中期(2010年)共需市政消火栓179个;远期(2020年)共需市政消火栓381个。具体位置详见消防给水规划图。
5) 消防水池和消防泵房
消防水池的设置要求:按照消防规范,室外消防给水管道的最小直径不应小于DN100,具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
消防水池建设与管理要求:1、应当设置明显标志,水池顶部未经公安消防机构批准,禁止修建其它建(构)筑物或固定设施,取水口5米半径内不准设置固定设施;2、对消防水池进行维修、换水作业时,应当告知当地公安消防机构,因城镇建设需要拆迁消火栓、消防水池的,应当经公安消防机构批准;3、道路施工影响消防车执行任务或影响消火栓、消防水池取水灭火的,应当事先告知当地公安消防部门;4、因施工可能影响消火栓使用的,应当告知当地公安消防部门,并采取相应的补救措施,设置醒目标志。
已建项目或单位厂区的进水管管径太小,布置的建筑室外消火栓数量不足的,应按规范要求扩大进水管管径,补足室外消火栓,或设置消防水池。
已建项目未经消防验收就投入使用的,应重点检查,勒令限期整改,未按照规范设置消防水源的,应予以关闭。
城镇中大面积棚户区或建筑耐火等级低的建筑密集区,无市政消火栓或消防给水不足或无消防车通道的,应由城镇建设部门根据具体条件在公用空地上修建消防专用蓄水池,其容量以50~100立方米为宜,水池的保护半径为150米。
城区范围内一些文物保护单位或木质结构的寺庙没有考虑消防水源的,应采取设置消防水池、疏通通往邻近市政消火栓的通道等措施保障火灾时灭火水源。
有条件的新建城区尽尽可能利用地形建设高位水池预留消防水量,采用常高压消防系统;
新建城区尽量采用区域集中消防给水系统,即用一个消防给水泵房及消防水池,满足一定范围内的多个建筑物的消防给水要求,避免分散设置消防水池和泵房,减少用地、投资以及清洗用水,当涉及多个开发单位时,该系统隶属于消防部门,并由其直接管理;
县城需建设消防水池数量总数为18个。另外新建小区需按照消防规范要求设置消防水池。
六、近期消防给水建设及建议
1) 首先对主干渠采取改造、加固和防渗等措施,以提高水厂的水源水量保证率。
2) 加紧进行北山里水厂的扩建及其配套输配水管网的建设。城区给水管网建设应严格按照《※※县城区给水规划》中管网平差的成果进行。
3) 建设野猫岭高位水池(3000m3)。
4) 旧城区应尽快进行供水管网的改造,干管管径应校核消防流量,并按规范要求设置市政消火栓。近期无法进行改造的弄堂,应在弄堂口设置(临时)室外消火栓。
5) 沿新建道路铺设给水干管,并延伸或改造局部现有道路下的给水管道,沿现有已铺设给水干管的道路和新建道路建设市政消火栓共105个,具体位置见消防给水规划图。
6) 进行内河整治需考虑设置消防第二水源。城建部门应尽快结合城区防洪排涝工程进行内河整治、引水冲污以及污水系统的方案规划设计,以改善内河水质。沿河渠预留消防车取水口的用地或通道。
7) 目前旧城区部分公共建筑和重要消防保护单位室内没有消防给水设施或存在压力不足等故障,不能满足消防灭火的要求,应根据实际情况由消防部门提出具体意见并限期整改。
8) 城镇中大面积棚户区或建筑耐火等级低的建筑密集区,在由城镇建设部门公用空地上修建消防专用蓄水池18个,其容量以50~100立方米为宜。
2005年※※城区规划给水干管(≥DN300)一览表
序号 管径(mm) 管长(m) 测算消火栓数量 所属道路 备注
1 DN600 676 北山里水厂扩建工程出厂干管
2 DN500 688 6 六一七路
3 DN400 352 3 龙首路
4 DN400 600 野猫岭高位水池一龙首路
5 DN400 497 5 南大路
6 DN400 434 4 三河路
7 DN400 585 5 站前路
8 DN300 463 4 龙首路
9 DN300 2874 24 福宁路
10 DN300 700 6 东关路
11 DN300 364 4 西浦路
12 DN300 122 2 城西南路
13 DN300 2046 18 站前路-沙头路
14 DN300 591 5 洲洋路
15 DN300 504 5 三河路
16 DN300 700 6 站前路
2010年※※城区规划给水干管(≥DN300)一览表
序号 管径(mm) 管长(m) 测算消火栓数量 所属道路 备注
1 DN500 1800
2
3 DN600 676 北山里水厂扩建工程出厂干管
4 DN500 777 城北区水厂出厂干管
5 DN500 1057 9 桥利路
6 DN500 688 6 六一七路
7 DN400 352 3 龙首路
8 DN400 600 野猫岭高位水池一龙首路
9 DN400 1003 9 桥利路
10 DN400 406 4 福宁路
11 DN400 434 4 三河路
12 DN400 497 5 南大路
13 DN400 585 5 站前路
14 DN300 463 4 龙首路
15 DN300 122 2 城西南路
16 DN300 3848 33 福宁路
17 DN300 1104 10 东关路
18 DN300 1063 9 西浦路
19 DN300 1114 10 温麻路
20 DN300 2046 18 站前路—沙头路
21 DN300 406 4 南浦路
22 DN300 912 8 洲洋路
23 DN300 504 5 三河路
24 DN300 948 8 站前路
注:含2005年规划干管。
2020年※※城区规划给水干管(≥DN300)一览表
序号 管径(mm) 管长(m) 测算消火栓数量 所属道路 备注
1 DN500 1800
2 DN800 1800
3 DN800 777 城北区水厂出厂干管
4 DN800 1770 15 杨利路
5 DN800 948 8 站前路
6 DN600 585 5 站前路
7 DN600 676 北山里水厂扩建工程出厂干管
8 DN500 777 城北区水厂出厂干管
9 DN500 974 9 福宁路
10 DN500 1556 13 站站路-沙头路
11 DN500 1057 9 桥利路
12 DN500 688 6 六一七路
13 DN400 352 3 龙首路
14 DN400 600 野猫岭高位水池—龙首路
15 DN400 1364 12 桥利路
16 DN400 1685 15 福宁路
17 DN400 585 5 站前路
18 DN400 434 4 三河路
19 DN400 497 5 南大路
20 DN300 463 4 龙首路
21 DN300 122 2 城西南路
22 DN300 3848 33 福宁路
23 DN300 1104 10 东关路
24 DN300 1063 9 西浦路
25 DN300 1966 17 温麻路
26 DN300 2436 21 站前路—沙头路
27 DN300 1685 15 南浦路
28 DN300 912 8 洲洋路
29 DN300 504 5 三河路
30 DN300 948 8 站前路
31 DN300 692 6 围垦路
注:含2005年及2010年规划干管。 johncsq 做的标致啊,请问还接触过中国的古村落的消防规划吗? 敢问楼主是什么专业? 环境工程学院给水排水工程专业