[其他]:如何确定侧压力的主动与被动?
埋地水池,池壁里边有水侧压力,外边有回填土侧压力。该如何确定此时池壁受主动侧压力还是被动侧压力? 按主动土压力计算!被动土压力的产生,相当于土体被动收到挤压而达到极限平衡状态,这实际上要求构筑物产生较大的侧向位移,在工程上一般是不允许的。 哦,原来如此! 按主动土压力算,这点钢筋混凝土水池设计规程上有明确说明而且可以近似按无粘性土,ψ=30算,我算过几个土压力,发现的确按这么算比按真实c,ψ算要大不少,是偏于安全的 呵呵,如果是河边修的沉井,很可能一侧是主动土压,另一侧是被动土压,提醒大家注意这种情况。 水池的池壁的厚度是由环向力控制的吗,也就是裂缝控制壁厚吗?有什么心得,能告诉一下吗? 这个程序计算的不对,计算是没有考虑土压力系数k 能否帮忙介绍其他类型水池计算```````` 请问有没有附带计算书的啊 下来试试 地下水池不可能是被动土压力,被动土压力太大了,如果是单区格的水池可按主动土压力算,多区格的按静止土压力计算,(认为有较多隔墙,没有位移转角,按地下室的那种认为是静止土压力)