mrdchen 发表于 2004-9-7 17:00:16

[其他]:如何确定侧压力的主动与被动?

埋地水池,池壁里边有水侧压力,外边有回填土侧压力。该如何确定此时池壁受主动侧压力还是被动侧压力?

浪白头 发表于 2004-9-7 17:53:17

按主动土压力计算!被动土压力的产生,相当于土体被动收到挤压而达到极限平衡状态,这实际上要求构筑物产生较大的侧向位移,在工程上一般是不允许的。

mrdchen 发表于 2004-9-7 19:01:47

哦,原来如此!

albert2000 发表于 2004-9-8 20:27:27

按主动土压力算,这点钢筋混凝土水池设计规程上有明确说明
而且可以近似按无粘性土,ψ=30算,我算过几个土压力,发现的确按这么算比按真实c,ψ算要大不少,是偏于安全的

velvet_gao 发表于 2004-9-10 13:10:12

呵呵,如果是河边修的沉井,很可能一侧是主动土压,另一侧是被动土压,提醒大家注意这种情况。

threemao98 发表于 2005-9-4 20:44:40

水池的池壁的厚度是由环向力控制的吗,也就是裂缝控制壁厚吗?有什么心得,能告诉一下吗?

lwjljjlhb 发表于 2005-9-13 20:48:28

这个程序计算的不对,计算是没有考虑土压力系数k

wshixiaojiang 发表于 2006-8-2 13:13:42

能否帮忙介绍其他类型水池计算````````

ourscar 发表于 2007-6-27 09:35:39

请问有没有附带计算书的啊

zr87007 发表于 2009-4-11 22:38:15

下来试试

anhe 发表于 2009-4-29 10:07:07

地下水池不可能是被动土压力,被动土压力太大了,如果是单区格的水池可按主动土压力算,多区格的按静止土压力计算,(认为有较多隔墙,没有位移转角,按地下室的那种认为是静止土压力)
页: [1]
查看完整版本: [其他]:如何确定侧压力的主动与被动?