fun2k 发表于 2004-10-25 15:35:03

[讨论]:水泵接合器与室外消火栓个数问题

水泵接合器的数量是否要与室外消火栓个数一一对应?

例如:
如果室内消火栓用水量为40L/s
消火栓水泵接合器设3个
距水泵接合器15~40m内要设三个室外消火栓?

海豚 发表于 2004-10-25 22:56:24

不需要,准确的说,水泵接合器的数量与室内消防用水量对应。

fun2k 发表于 2004-10-26 16:03:01

如果水泵接合器有三个,而室外消火栓只有一两个,那剩下的两套水泵接合器不是形同虚设?

johncsq 发表于 2004-10-27 12:12:51

接消防车

海豚 发表于 2004-10-28 20:15:49

最初由 fun2k 发布
如果水泵接合器有三个,而室外消火栓只有一两个,那剩下的两套水泵接合器不是形同虚设?

室外消火栓一般都有三个口的。

fun2k 发表于 2004-10-30 10:50:07

这跟室外消火栓有三个口无关!

水泵接合器的流量是10~15L/s;
室外消火栓的流量也是10~15L/s。
一般一个室外消火栓就对应一个水泵接合器!

wuqingbi 发表于 2004-11-16 19:27:59

消防水泵是接消防车的跟消防水量好象没有关系把
水泵接合器应设置在消防车可以靠近的地方。周边或附近没有障碍物的地方。离建筑物五米左右。还要根据建筑物的层数、防火等级决定设置水泵接合器的数量。

wcnm 发表于 2014-12-7 14:58:24

的阿实打实的

qddlm 发表于 2015-8-16 07:44:48

水泵接合器数量按室内消火栓流量确定,与室外消火栓是间距要求

alliuyx 发表于 2016-11-28 08:53:35

室外要按它的流量。