[讨论]:水泵接合器与室外消火栓个数问题
水泵接合器的数量是否要与室外消火栓个数一一对应?例如:
如果室内消火栓用水量为40L/s
消火栓水泵接合器设3个
距水泵接合器15~40m内要设三个室外消火栓? 不需要,准确的说,水泵接合器的数量与室内消防用水量对应。 如果水泵接合器有三个,而室外消火栓只有一两个,那剩下的两套水泵接合器不是形同虚设? 接消防车 最初由 fun2k 发布
如果水泵接合器有三个,而室外消火栓只有一两个,那剩下的两套水泵接合器不是形同虚设?
室外消火栓一般都有三个口的。 这跟室外消火栓有三个口无关!
水泵接合器的流量是10~15L/s;
室外消火栓的流量也是10~15L/s。
一般一个室外消火栓就对应一个水泵接合器! 消防水泵是接消防车的跟消防水量好象没有关系把
水泵接合器应设置在消防车可以靠近的地方。周边或附近没有障碍物的地方。离建筑物五米左右。还要根据建筑物的层数、防火等级决定设置水泵接合器的数量。 的阿实打实的 水泵接合器数量按室内消火栓流量确定,与室外消火栓是间距要求 室外要按它的流量。