[公告]:TOP10之十大刁钻古怪问题
评议审图中心所提之十大刁专钻怪问题。够古怪刁钻者,根据刁钻指数及晕倒指数(解决难易),重奖!!! 框架58米,审图老先生讲超55米,设缝,晕!甲方要得级,好说歹说,在底图上加了条加强带。了事。 老先生太古板了,还好不太费事。
刁钻指数6,晕倒指数1。 高层地下室外墙外侧钢筋混凝土保护层厚度,审图办要求按《地下室工程防水技术规范》为50mm,《地下室工程防水技术规范》是要求迎水面混凝土保护层厚度为50mm,而整个地下室都在地下水位以上,且地下室外墙建筑有防水构造;如果按审图办的理解屋面楼板由于夏季下雨是否也应该将保护层做成50mm?如果要求保护层做50mm厚,按混凝土规范9.2.4条,保护层厚度大于40mm,应采取有效的防裂构造措施,但审图办却无此要求(晕)。 老先生明显照搬教条,刻板的很,怀疑有没搞过设计。
只是甲方倒霉了,可是归根到底还是到了老百姓头上。
改起来应该不太难,加点说明就行了吧。
刁钻指数:8
晕倒指数:5 俺这个不算刁难吧,呵呵
砼外墙用深梁模拟,画图时墙顶设AL,审图说我AL上下3根16跟计算书的配筋差太多了,倒。。。。。。。。。。。。 可能你和审图人员人员交流不够吧,他们也没时间,只能照着计算书了。其实,软件只不过是用来辅助设计的,就不知你改了么?哈哈!!!应该也不算麻烦的。
刁钻指数:3
晕倒指数:4 大家都知道对于砖混结构来说,梁跨大于4.8m要考虑设梁垫,可有一次审图中心有位老先生要我在现浇板下加板垫,看了审图意见后我差点晕死、汗颜,因为我不知板垫是个什么概念,为何物,该怎么做。 结构设计总说明中罗列规范,审图先生说罗列的规范次序不对 8楼审图先生,不知所云了吧,有点可笑了。坚决不加。
刁钻指数:0
晕倒指数:6
9楼审图先生,吹毛求疵,下不为例吧。不过,画图得有好习惯。
刁钻指数:5
晕倒指数:0 现浇楼板采用井字梁设计,审查机构要求一方向按主梁,另一方向作次梁更合理。答兑:将上部筋增强。 不对吧,井字梁就是要求协同工作,就是要求共同承担,变形协调。断面也应要求一致,保持刚度一直,不再区分主次梁了。劝你不要改,个人意见。
刁钻指数:5
晕倒指数:6 最初由 xxxyj 发布
现浇楼板采用井字梁设计,审查机构要求一方向按主梁,另一方向作次梁更合理。答兑:将上部筋增强。
不知道长短跨比是多少?超过1.5井字梁作用不明显了,而且配筋绝对不小的。
另外众所周知的原因,井字梁长方向尽量高出50mm,便于施工。 我们公司的一位审图老先生非要让设计人员明确四层砖混住宅的结构抗震等级是多少?晕! 无知,简直。如此审图,误国误民,设计院应该投诉。