[求助]:审查时对电气预埋(套)管线应该埋在哪个部位?
施工图审查时对电气预埋(套)管线应该埋在哪个部位?是埋入混凝土楼板内?
还是埋入楼面垫层内?
有具体规定(指规范)吗?
结构设计人员对此有何要求? 电气线路导线穿管敷设部位根据工程性质,是不相同的。结构混凝土楼板厚度一般都在120左右,管路交叉很多。一般情况下高层建筑消防线路是要埋入混凝土楼板内的,普通照明回路可以在吊棚内敷设,地面垫层由于有荷载问题,结构专业不会留很大的,插座回路可以敷设。 这个问题比较复杂,不能一概而论,根据具体情况具体分析,可以在楼板、顶棚、沿墙等,若管线集中较多,应分散,并和结构商量,不得影响结构安全。 楼主,在回答问题前,先提个意见——
请不要将让人产生误会的垃圾图片在本版粘贴!
你所提的问题是:电气预埋管线的位置(楼板暗敷部分)。
很简单,分两种情况:
1、预制楼板:找平层一般2~3CM,照明管线一般PC16~PC20,理论上在找平层内暗敷刚刚好!
但实际工程中,预制板的高差>1CM,不利于我们管线的敷设,所以我们通常把管线沿预制板板缝敷设。
2、现浇楼板:在结构层内敷设,在下层钢筋上固定管线。
还请注意一点:无论是在预制板还是现浇板或墙体内水平暗敷时,管径(外径)均不宜大于40mm。
这些都是规范和图籍上的东东,
设计师和施工员都应该准备充分的图籍资料和标准规范才行呀!*-*9 四樓樓主說的對,應該有丰富的現場施工經驗吧! 电气预埋:室内照明和叉座多数进行分开预埋,主管线沿墙体,两块砖中进行管线敷设,而楼面和楼板多进行分支线的预埋,可以是在预制板的缝中,也可在现浇板时固定在钢筋上,这时选用阻燃直管,不能选用阻燃波纹管 6楼的很有见地呀!
欢迎常来本版发贴! 6楼说的不全对,但也好看什么工程,如果是房地产的毛坯房呢?好多人买了房都要重新装修的,装修时打孔较多,我认为电到问口电箱就可! 应该埋入楼面垫层内. 电气管在楼板内、垫层内都无所谓,只要你的管子不太大——(楼板内)不消弱其太多的截面。 电气预埋管在保证3cm的保护层的前提下,无论敷设在何部位均可。 有谁见到过埋管部位裂缝较大的情况吗?
尤其是在地震区。 路过! 最初由 gujen 发布
有谁见到过埋管部位裂缝较大的情况吗?
尤其是在地震区。
4楼说的对。
现浇板一般是在楼板上、下层钢筋之间敷管,这样必然造成楼板的削弱,在面层混凝土养护不好等等因数影响下,楼板裂缝不可避免,而且很容易就在敷管的方向开裂,并且是较大的通缝。造成“由于电气敷管造成楼板开裂”的说法。
哎,大家都不容易啊。楼板裂缝本身就是一个很值得探讨的问题。