[晓东词典]:No:25486-按电晕要求,对220kV送电…
【专业】:电气(发输变电专业)【科目】:输电线路
【题目】:按电晕要求,对220kV送电线路,导线的最小截面为:()
【题型】:单选题
【选择】:
A.240mm2
B.200mm2
C.1600mm2
D.150mm2
【会员线路工区发起讨论的内容】:
应选择A相,依据是《送电线路工》。
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
此题不严密,电力系统设计手册上说:导线表面电场强度与全面电晕电场强度的比值为0.8时,可不必验算导线的最小直径,220为21.4mm,只是它的相应导线型号为LGJ-240.而且随海拔高度不同,其要求的直径也不同。 恩,明白了 同意2楼的说法,《110~500kv线路设计规程〉也是这么说的 2楼说得有些道理,但根据4楼说的去查数值应是21.6mm,
不管是21.4还是21.6都不是240mm2截面导线的专利。再说LGJ-240/30、LGJ-240/40
LGJ-240/55都是240mm2,还有答案C应该是160mm2 怎么有1600mm2的导线呢?目前国内大截面导线也不过830,500kV龙政线、三广线、贵广线导线型号为ACSR-720/90
页: