[求助]:预应力空心板的耐火极限是多少?
刚作了个工程,甲方要求用预应力空心板,施工图审查时说耐火极限达不到1.0小时,要求改成现浇板。请问各位专家预应力空心板的耐火极限是多少?算上板底的水泥砂浆抹灰能不能提高它的耐火极限呢?谢谢各位了先。 最多0.85小时,见《建筑设计防火规范》83页。 谢谢楼上朋友的回答,请问算上板底的水泥砂浆抹灰能不能提高它的耐火极限呢?谢谢各位了先。 板底的水泥砂浆抹灰能提高它的耐火极限,但不多,因为一般施工厚度不可能太厚,厚了难于施工,会导致大面积开裂甚至脱落,故一般不考虑这个因素。 谢谢各位朋友的回答,难道说只有改现浇板了么?有没有什么其它的办法可以解决呢?请各位高手帮忙。谢谢了先。 告诉你两点对你采用预应力空心板有可能可行。(你未说明工程的具体情况)1。计算保护层时,包括摸灰粉刷层。
2。《建筑设计防火规范》第2。0。4条二级耐火等级建筑的楼板(高层工业建筑楼板除外),
如耐火极限达到1h有困难,可降低到0.5h。此条是针对预应力空心板楼板开的口子,(太经济),要利用好此条。
一般工程用预应力空心板没问题。 实在没招,可采用非预应力空心板,该板保护层厚度比预应力空心板厚一些,可以达到规范要求,但荷重大一些,最麻烦的是板跨3.6m就可能是180厚高空板了。 谢谢7楼朋友的回答,可是你的方案恐怕不行啊。要是改用非预应力空心板的话就不如用现浇板了。我就是想如何能提高预应力空心板的耐火极限。请朋友们帮忙,谢谢。 我也遇到这个问题呢!框架结构业主要求用预制板,我想用现浇,唉不好伺候啊! 可以在板底刷防火涂料来提高预应力空心板的耐火极限 谢谢10楼的朋友的解答,请问防火涂料可以提高到规范的要求么?有什么出处或规范可以查么?请楼上的朋友帮忙提供线索。谢谢了先。 不同意十楼的建议,防火涂料当然可以提高构件的耐火极限,
但是一般来讲,防火涂料都很贵,这样做不经济。
除非甲方有一批预制板不用掏钱。 请问12楼的朋友,防火涂料一般情况下能增加造价多少,比用现浇板还贵么?谢谢。 防火涂料要根据防火极限定厚度,而且不同的防火涂料涂层厚度也不同,
但相对比起来,经济指标一定高于现浇板。具体的数我现在提供不了。
等我查到具体数一定告诉你。 建议用6楼的方法,降低建筑的耐火等级
页:
[1]
2