[求助]:三层框架周期为1.287超限如何处理?
三层框架周期为1.287超限如何处理?除了加大柱的截面以外还有什么好方法?另外多层建筑的周期和位移一定要严格遵守规范的规定么?好像规范上也没有什么具体的规定。请朋友们帮忙,谢谢大家了先。谢谢。 多层建筑的位移是一定要严格遵守规范的规定的,多层建筑的周期规范上是没有具体的规定,以下是我发在老虎空间每月技术话题里总结结合最近做的项目说说:
周期
《高规》中给出了一个估算的经验公式,见3.2.6条表3.2.6-1的注,但那也是对于比较规则的结构的近似计算公式(P10页):
框架结构;T1=0.08~0.1N(其中N为结构层数)
框剪结构和框架-核心筒结构:T1=0.06~0.08N(其中N为结构层数)
剪力墙结构和筒中筒结构:T1=0.06~0.06N(其中N为结构层数)
《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》第8.9节第1.1).(1)条给出了非耦联计算(注意)地震作用式T1的范围(P205页)
框架结构:T1=0.10~0.15N(其中N为结构层数)
框剪结构:T1=0.08~0.12N(其中N为结构层数)
剪力墙结构:T1=0.04~0.08N(其中N为结构层数)
筒中筒结构:T1=0.06~0.10N(其中N为结构层数)
不知道大家注意没有,现在的PKPM软件算出来一般都比这些经验公式计算结果偏长,剪重比比经验公式大,这一点已在我们当地审图中心达成共识,所以对于结构设计来说,没有把它作为必须遵守的定则来执行,只要你的构件轴压比、结构的剪重比、位移满足规范要求,也是可以的,抗震目前大多都是采用抗的方法,位移(刚度)、变形(延性)设计做好就可以了,位移经验计算仅仅是参考 这个建筑层高很高么?或者只有一跨?
一般来说,三层框架周期不会太长的。 工程一层4.5,二层3.6,三层3.6,应该是不很高的。三排柱两跨。
谢谢2楼的朋友的解答。请有空常来本论坛指导。谢谢。 斑主取了几个振型计算的? 共三层,所以取了3个振型,请指教。谢谢。 建议你再重新检查一下基本数据,感觉不太可能。有效质量系数够吗?
你们是六度区吗,你的柱子多大?
是钢结构吗? 是六度区,有效质量系数也够,柱子为450,450,混凝土结构的,请指教。谢谢。 三层取3个振型不够吧! 你的梁断面是多少?实在不行把你数据打包传上来一起看看如何? 再一次感谢“岂有”朋友,不过我是用GSCAD计算的,不知道你用没有用GSCAD的。如果有的话我再上传。谢谢你了。谢谢。 为何不试着用其它的程序再算算呢,比如PKPM?比较一下也许更能帮你找到原因。还有一个最好的办法就是与编程序的人联系解决。因为程序计算的技术条件只有他们自己清楚。 谢谢楼上的朋友,用广厦习惯了,不愿意改其它的,至于你的建议我会好好考虑的,再一次感谢你的帮助。谢谢。 不好意思没用过GScad,我们一直用PKPM 在上海场地土特征周期0.9s,三层框架底层层高4.5,取450的柱子算不过去很正常,由于底层层高较大,造成底层薄弱,周期较长,如果相差不是很大,适当加大框架梁的刚度。
页:
[1]
2