weijcui 发表于 2005-8-15 16:13:33

[讨论]:轴压比计算是否考虑基础梁

我们这边审图要求基础梁同时建模,传递底层荷载,同时轴压比也要讲这个荷载传递过去,我晕了~~
同志们说说,合理么?

Rulian 发表于 2005-8-19 21:04:52

.个人理解要分开考虑:
1.基础梁下面的柱到基础承台面还有一段长度时应考虑。
2.基础梁面与基础承台面标高相同时,则不必考虑。

masqqqq 发表于 2005-8-19 21:42:03

都不应该考虑

bamboo1937 发表于 2009-6-30 21:37:35

我个人认为,基础梁底高于基础面,是一种不利于抗震的做法。尽管我看到很多结构师这么做,但我本人坚决不用。
我是将基础梁底放到与基础(独立基础或承台)底平的位置。至于不按规范说的顶平,一是因为施工不便,二是因为同一工程独立基础或承台的高度并不尽相同。
楼主说的基础梁高于基础面时,我认为,轴压比计算,还是要考虑底层荷载影响的,我同意审图意见。

决决 发表于 2009-7-11 23:28:08

最初由 bamboo1937 发布
我个人认为,基础梁底高于基础面,是一种不利于抗震的做法。尽管我看到很多结构师这么做,但我本人坚决不用。
我是将基础梁底放到与基础(独立基础或承台)底平的位置。至于不按规范说的顶平,一是因为施工不便,二...
这么说,您做的基础都是承台底面标高相同,承台高度不同,则承台顶标高不同?
一般都是地梁顶和承台顶齐平,如果出现承台高差大,有可能地梁完全拉到较低的承台上面,那样真的有必要考虑一下地梁传来的荷载,计算轴压比。