一叶孤帆 发表于 2005-8-19 16:31:21

[晓东词典]:No:15872-下列消防管道的设置,()不正确。

【专业】:暖通空调(专业)
【科目】:卫生设备和燃气供应
【题目】:下列消防管道的设置,()不正确。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.建筑消防立管应保证同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位
     B.消防立管间距应由计算确定,但高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
     C.消防立管直径按室内消防用水量计算确定,计算出立管直径小于100mm,仍采用100mm
     D.当建筑物同时设有消火栓给水系统和自动喷水消防系统时,可合用消防泵,但应在自动喷水系统的报警阀后将管道分开设置


【会员一叶孤帆发起讨论的内容】:

答案C 也不对,高层消防立管管径不得小于100mm.


<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。

ltjxl 发表于 2007-8-30 20:37:43

答案C没错,小于100mm仍按100mm用,正体现了不小于100mm.
页: [1]