我是做建筑的,正在做一幢宿舍,厂区里的,其实是按住宅做的,4个楼梯,按套房的做法,长75米,中间有一道伸缩缝,单层建筑面积850,5层,2.4米架空层,夹层楼面标高16.900,层高2.9m。单体体积为15000立方米!到底要不要做消防??我们这里做水的要做,加水箱,但是领导说不要做,让我在建筑上伸缩缝处做防火处理,这样是否可行??请高人指点!!! 没听说5层住宅楼要消防。市政足够 超过六层才要做,可以看建筑防火规范8。4。1条 要做,<<建筑防火规范>>8.4.1条5条规定,体积超过10000立方就要做. 要做的,四层及四层以上都要做,如是工业建筑,二级防火不超过三层 要做消防呀.. 体积超过10000立方,要做 要做 体积都已经达到10000立方了 要做的 体积超了10000根据建筑物的类型及其它方面的要求防火规范中都有要求,紧扣规范啊 按规范要求做,图纸审查就没问题,不是什么都要听领导的 有时候也要看当地消防部门的意见 它应该是单元式住宅,规范规定,单元式住宅要超过七层才做消防的,所以我建议可以不做的,体积虽然超过了10000,但它不是教学楼和其他民用建筑。看规范8.4.1-4条规定。也要看当地消防局的意见,有的地方就是一层也要做,那些都不是我们考虑的范围了。 住宅不到七层可以不做 看当地的消防队要求 夺