老妖怪 发表于 2003-5-13 08:35:09

[推荐]:各种加固方法的讨论 (一) 粘钢法

1.结 构 粘 钢 加 固技 术 简 介
1、什么是结构粘钢加固
    结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。

2、结构粘钢加固有什么优点

结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有:

    1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。 施工工艺精巧,质量优秀,工程合格率为100%。胶粘剂30年老化试验耐久性能满足要求。粘钢加固后的结构试验,也证明强度和刚度的设计方法是正确的和可靠的。

    2、施工快速:在保证粘钢加固结构质量的前提下,快速完成施工任务,并能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工,受到用户的普遍赞扬。

    3、简洁轻巧:与其它加固方法比较,粘钢加固的施工,干净利落,比较简便,现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变,比较轻巧,钢板薄,结构自重增加极微,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。

    4、灵活多样:粘钢加固法的适应性很强,能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种多样,灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。

    5、经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。

3、结构粘钢加固在什么情况下应用

   (1)钢筋焊接点断裂加固

   (2)施工中漏放钢筋加固

   (3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固

   (4)加层抗震加固

   (5)阳台根部断裂加固

   (6)牛腿接点加固

   (7)悬挂式吊车梁提高荷载加固

   (8)楼面荷载集中力加固

   (9)火灾后梁柱砼烧坏加固

   (10)混凝土柱子牛腿断裂加固

   (11)桥式吊车梁加固

   (12)薄腹梁断裂加固

   (13)爆炸冲击波破坏梁体加固

   (14)提高楼面荷载加固

   (15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固

   (16)断梁加固

   (17)截柱加固

   (18)减震加固

   (19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固

   (20)旧房改造综合加固

   (21)生命线建筑物抗震加固

   (22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固

   (23)桥梁断裂、旧桥维修加固

   (24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固

有兄弟免费提供了梁的粘贴钢板加固计算。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=56323

lxfbj 发表于 2003-6-15 17:11:04

上面的有用吗?

caijone 发表于 2003-7-11 14:45:34

能不能提供有关纤维加固的计算软件(现在这个用得最多了)

zsqgreen 发表于 2003-7-16 23:16:04

不知斑竹对铁塔的基础加固有研究吗

老妖怪 发表于 2003-8-1 08:55:37

基础的加固与一般的基础加固应该没什么区别,我个人认为。
关键是上部荷载计算的准确性。
本人加固做过一些,但水平一般。
贴出来大家讨论吧。

zsqgreen 发表于 2003-8-1 12:03:15

老妖怪能贴个例子吗
只要把荷载计算准确,原理应该是一样的

pjj002 发表于 2003-9-8 23:42:54

贴个工程就更清楚了

徐猛 发表于 2003-9-10 13:17:46

可以看一看东大的加固教材。

lchua223 发表于 2003-9-15 11:10:50

老实说,看其优点介绍,总感觉有点作广告的味道,呵呵。其实每种方法都有其优缺点,个人认为其比粘碳纤维要保险,耐火性较后者强,施工质量易保证,还便宜吧

sam713 发表于 2003-9-22 20:35:28

同意,看看运用再说

albert2000 发表于 2003-9-26 22:37:49

前两天培训时有专家说碳纤维加固要慎用,强度高,遇震呈脆性
粘钢不知有没有这个问题

hejiangliang 发表于 2003-10-16 12:37:54

其实在旧桥结构加固应用也很多

zk_7755 发表于 2003-10-21 14:30:24

提个问题
加固规范中有关粘钢的计算公式是在卸荷的条件下
求的的,也就是说卸荷条件下,钢板和构件的钢筋没有
应力滞后的情况,所以,可将现状下所需钢筋的面积
用钢板代替,但实际工程施工时,卸荷是很不好做的
且,规范中,要求钢板的厚度为2~6mm,实际的情况很
可能不满足承载力的要求(即便 卸荷)

老妖怪 发表于 2003-11-12 10:53:47

最初由 zk_7755 发布
提个问题
加固规范中有关粘钢的计算公式是在卸荷的条件下
求的的,也就是说卸荷条件下,钢板和构件的钢筋没有
应力滞后的情况,所以,可将现状下所需钢筋的面积
用钢板代替,但实际工程施工时,卸荷是很不好做的
且,?..
一般卸荷可以这样处理:
1、将墙体拆除;
2、将楼板面层凿除;
3、做钢管支撑,或者千斤顶顶起;
而且2~6MM比较容易操作,受力均匀。

zk_7755 发表于 2003-11-25 13:55:14

TO 贴主
我做了一个工程,有的梁要粘8mm,不知道可以吗??
页: [1] 2 3