[求助]:层高达到5米,如何处理
请教大家一个问题,我正在做一个三层的砌体建筑,为8度设防,甲方要求层高为5米,可是规范要求层高不能大于3.6米,我准备在楼层处均设圈梁,再在层间增设一道圈梁,构造柱适加密,不知这样是否可行,请大家指教。谢谢*-*9 可以降室内标高 表7.1.2的规定和7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
是否矛盾,我没有看懂,是不是增加墙体的厚度,加强圈梁就可以了,我做了几个大跨度砖混厂房,有的局部两层,每层高度都是5.5米,肯定是不满足7.1.3 的规定了。 单层的砌体房屋采用加圈梁是可以的
多层是不允许的,层高不能大于3.6m 与甲方协商,改做框架结构好了。 砖混结构之所以要限制层高,我想主要是为了提高抗震性能,如果楼主在满足强度(包括抗震)验算和高厚比,位移前提下,加强了构造措施,那么剩下的事就交给审图中心吧 建筑抗震设计规范:7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。
砌体结构太刚了,八度区单层层高5米,太危险,规范上是不应,审图根本通不过。还是跟甲方建议改框架或者降低层高 与甲方协商,改做框架结构好了 不好的。 按照规范来做 最初由 anhe 发布
表7.1.2的规定和7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈...
抗规第7章是针对多层砌体结构的。3.6m米之限是必须符合的。