yzdzz 发表于 2007-7-30 16:38:45

[求助]:层高达到5米,如何处理

请教大家一个问题,我正在做一个三层的砌体建筑,为8度设防,甲方要求层高为5米,可是规范要求层高不能大于3.6米,我准备在楼层处均设圈梁,再在层间增设一道圈梁,构造柱适加密,不知这样是否可行,请大家指教。谢谢
*-*9

xujianrongcad 发表于 2007-8-27 15:29:15

可以降室内标高

anhe 发表于 2008-7-11 14:42:13

表7.1.2的规定和7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;第7.1.2条   车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
是否矛盾,我没有看懂,是不是增加墙体的厚度,加强圈梁就可以了,我做了几个大跨度砖混厂房,有的局部两层,每层高度都是5.5米,肯定是不满足7.1.3 的规定了。

wendy-yu 发表于 2008-12-10 21:20:11

单层的砌体房屋采用加圈梁是可以的
多层是不允许的,层高不能大于3.6m

liyizhen 发表于 2008-12-29 11:22:20

与甲方协商,改做框架结构好了。

pzhldb 发表于 2008-12-29 17:15:29

砖混结构之所以要限制层高,我想主要是为了提高抗震性能,如果楼主在满足强度(包括抗震)验算和高厚比,位移前提下,加强了构造措施,那么剩下的事就交给审图中心吧

残月寒星 发表于 2008-12-30 22:15:01

建筑抗震设计规范:7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。

砌体结构太刚了,八度区单层层高5米,太危险,规范上是不应,审图根本通不过。还是跟甲方建议改框架或者降低层高

gfyjia 发表于 2009-1-9 21:44:16

与甲方协商,改做框架结构好了

珠穆朗玛峰 发表于 2009-2-19 00:16:47

不好的。

doujianchao 发表于 2009-2-28 20:08:03

按照规范来做

bamboo1937 发表于 2009-6-30 11:05:53

最初由 anhe 发布
表7.1.2的规定和7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;第7.1.2条   车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈...

抗规第7章是针对多层砌体结构的。3.6m米之限是必须符合的。
页: [1]