Qun 发表于 2007-11-26 18:55:49

[公告]:最新版的理正电气试用版V80412已经上传!

最新理正电气软件下载地址:
http://www.xdcad.net/down/show.php?s=&id=231

理正电气软件70124版以来的修改内容:

重要的修改:
1. 支持AutoCAD2008、2009版。
2. 新增加[配电统标]命令,搜集平面图中配电箱的信息,将搜集到的信息写入配电箱数据文件和选中的配电箱中,数据文件中的信息可以在[系统生成]命令中被使用。同时将配电箱编号和支线号标注在平面图中。
3. [导线计算]中增加按新标准(GB/T 16895.15-2002 -5-523)计算导线、电缆载流量的功能。
4. [照度计算]增加用功率密度为条件计算灯具数量或功率的功能。
5. [导线设置]和[导线改型]命令的对话框中增加加粗导线设置的选项。
6. [单词替换]增加“搜索”和“正则表达式”选项。可以用正则表达式在图中搜索词汇。
7. 新增加[造图目录]命令,可以在当前或其它图中搜索图框,提取信息后生成图纸目录。在[表库管理]命令中增加由用户自定义“图纸目录”专用表头的功能。
8. 进一步加强对粗导线的处理功能。[造统计表]命令可以统计图中导线层上的粗导线。几个设备编辑的命令在设备调整之后,相连的粗导线也相应变化。
9. 在[文字标注][文字编辑]命令中可以支持词库及特殊字符在光标位置插入。
10.[文字标注][文字编辑][曲排文字][箭头绘制][注标高]等命令中增加“背景屏蔽”选项。
11.[写表文字]及[造统计表]等向表格中填写文字命令中,可以支持全部或部分用PLINE绘制的表格。
12.[造统计表]命令新增加“表合并”功能,用于合并多个图中统计表的内容。数据库中词汇数据可以人工修改。
13.[图元过滤]命令增加“按属性内容过滤”、对不同图案填充名的区分、“PLINE线宽”选项,和“全清/恢复”、“反选” 等功能
14.[导线标注]命令中采用新标准的计算导线截面积的程序。可以标注导线层上的粗导线。在“多处标注”时增加“编号递增”选项。
15.[通用布线]命令与设备连线时,按住shift键可连接点取点,而不连接设备上的接线点。

一、电气部分修改:
1. 支持AutoCAD2008版。
2. [导线设置]
   修改:在设置导线的对话框中增加加粗导线设置的选项。默认的线型文件不是理正软件目录下的线型文件时,也能正常绘制或修改为所选的线型。
3. [导线改型]
   修改:在设置导线的对话框中增加加粗导线设置的选项。如果导线加粗状态设为直接加粗为粗导线时,加粗元件中的粗导线也像加粗导线时一样放在导线层上。默认的线型文件不是理正软件目录下的线型文件时,也能正常绘制或修改为所选的线型。能够直接加粗或者画加粗的两端点Z坐标不同的导线。
4. [系统生成][系统修改]
   修改:如果干线为单相时,不标注各支线的相序。改正干线为单相,各支线还可能被设为不同相序来计算的问题。修改后,计算干线为单相的情况,各支线的相序统一设为A相。如果干线为单相时,不标注各支线的相序。改正干线为单相,各支线还可能被设为不同相序来计算的问题。修改后,计算干线为单相的情况,各支线的相序统一设为A相。绘制系统图后恢复栅格原来的开闭状态。系统图插入前改变各支线间距时,每次变化量从500改为250。
5. 多图档切换功能
   修改:改正有时在执行拷贝图和保存图命令时速度受影响的问题。
6. [指向索引][剖切索引]
   修改:将索引图块中的文字层改为与其他电气标注文字相同。
7. [截断导线][导线被截]
   修改:能够打断不在同一平面上的相交导线。
8. [照度计算]
   修改:增加用功率密度计算灯具数量或功率的功能。在计算灯具数量或功率时,用户可以选择优先考虑照度还是优先考虑功率密度。
   改错:改正自定义光源光通量和功率时,所生成的计算书中功率数据有时会显示错误数据的问题。改正在“照明功率密度校核”对话框中取数据,不能按用户选择的“现行值”和“目标值”来选取的问题。
9. [两点均布][沿线均布]
   修改:用热键“X”切换为水平排列后,以后布置的设备都是水平排列,直到再次用X切换到沿线排列。
10.[导线计算]
   修改:增加按新标准(GB/T 16895.15-2002 -5-523)计算导线、电缆载流量的功能。改正电压损失计算中数据库文件中两个数据错误(第13项中的最后一个感抗数据)。
11.[移动复制]
   修改:增加“{A}动态复制”和“{S}路径复制”功能。选项改为“{1}排列/{2}定数/{3}定数转向/{4}定距/{5}定距转向/{6}图元过滤/
   {7}图层过滤”。其中:1为原来的“动态复制”;2、3、4、5为原来的“路径复制”,分别为按数量和距离排列,其中又分为沿路径排列“转向”和水平排列。路径支持增加LINE、ARC和CIRCLE。
12.[多线编辑]
   修改:增加“A-优化多线”选项,可以去掉PLINE线中多余点。增加编辑WIPEOUT图元的功能。针对有宽度的Pline,调整了捕捉图元的算法。
13.[导线标注]
   修改:标注对话框中采用新标准的计算导线截面积的程序。可以标注导线层上的粗导线。在“多处标注”时增加“编号递增”选项,使得在多处连续标注时可以实现导线编号递增,增量值可由用户设定。
14.[平行折线]
   修改:增加选择一组平行的直线与另一组平行直线交叉连接的功能。
15.[配电统标]
   新增:搜集平面图中配电箱的信息,将搜集到的信息写入配电箱数据文件和选中的配电箱中,数据文件中的信息可以在[系统生成]命令中被使用。同时将配电箱编号和支线号标注在平面图中。有从平面图的设备中取负荷数据的功能。
16.[加粗线段]
   改错:改正在ACAD14以上版本,处理椭弧和样条曲线有错误的问题。
17.[内涵比例]
   修改:使标高能够随内涵比例的调整而改变大小。改正修改表格比例时,表格不能整体修改的问题。改正有时文字变比例时所变比例数值不对的问题。
18.[引出标注][多行引注]
   修改:在标注设置中增加“自动调整选项”,用户可以自行选择是否在遇到导线或设备时,自动将箭号改为斜线或圆点。
19.[引出标注]
   改正在数字递增需要选取数字时,有时出现选到数字却出现“没有取到数字”的提示的问题。改正选择斜线箭号有时会出错和标注状态记录有时会丢失的问题。在用户点取递增数字的时候,取消捕捉,以防止用户取到不正确的点。增加“图中取词”按钮,用于在图中选引出标注词汇作为当前标注文字。“词汇回溯”对话框中增加“收藏”按钮,用于将回溯词汇收藏。收藏后的词汇不会因词汇太多被“挤出”储存词汇的文件。“图中取词”时可以取图中任何文字,取到多个文字时按文字上下排列的顺序加入到对话框中。
20.[初始设置]
   修改:增加“程序设定捕捉”选项。不选此项,在一些程序中由程序增加一些捕捉的功能取消。例如在[通用布线]命令中取点时,原来程序会增加交点和最近捕捉,如果不选此项,在此处就不加这两种捕捉。改正导出数据时未导出属性文字数据的问题。导入、导出对话框里面,增加“单词替换收藏”和“配电数据”选项。改正选Windows字体的对话框开启时,如果点其它地方,会导致对话框找不到,并且死机的问题。
21.[通用布线]
   修改:在按住shift键点取设备上的点连线时,直接连接取到的点画线,而不连接设备上的接线点。改正2008版中“0”层被锁定后连接导线慢的问题。
22.工具条菜单
   改错:改正2007以上版本将每个工具条中的按钮数设定得过多就会出错的问题。
23.用拾取框拾取图元的一些命令修改:如果没有拾取到图元,不会退出命令,而是可以继续拾取。
24.[图元过滤]
   修改:增加“按属性内容过滤”。增加对不同图案填充名的区分。增加“PLINE线宽”选项,和“全清/恢复”、“反选” 按钮。当“按属性内容过滤”选上,并只选择一种属性块时,弹出“选择块属性列表”对话框,表中列出所选该块的所有属性供用户选择。改正过滤块属性时,误将非块图元渗入的问题。
25.[多边剪裁]
   增加:增加“S-拾取PLINE”选项,用这种方式剪裁的图形,PLINE剪裁窗位置绘制剖断线。
26.[单词替换]
   修改:增加“搜索”和“正则表达式”选项。改进MTEXT处理,R14可以处理不超过2030个字符,高版本没有字符限制。可以处理AutoCAD表格中的文字。增加搜索、替换词的收藏功能。改正了处理ACAD表格的错误;增加了进程提示条,并提高了处理速度。“加前后缀”改成“改前后缀”。
27.改造剪裁板
   修改:用[移动复制]的插入方式,取代原ACAD的插入方式。将pasteblock加入改造命令。增加“{C}缩放”选项,可以改变图元大小。使ACAD的命令行粘贴提示可以显示。
28.[自动布灯]
   修改:探测器估算中各参数记录下来,作为下一次计算的默认值。按规范修改系数K的取值说明。
29.[设备移动][设备旋转][设备缩放][设备替换]等
   修改:相连的粗导线也可以相应变化。解决在电气以外的层被锁定时,运行这些命令很慢的问题。
30.[造统计表]
   修改:将图中导线层上的粗导线纳入统计范围。新增加“表合并”按钮,用于合并多个图中统计表中的内容。被合并的表的表头必须是相同的。“设备材料统计表编辑”对话框中可以存入数据库的词汇可以调出“数据管理”对话框删除不需要的词汇。
31.[上下引线]
   修改:增加“{A}改基点”,可以重新选择插入基点。将“转方向”与“改基点”的热键字母交换,以便与[沿墙布置]命令中的热键字母统一。改正选中位于非默认层上的上下引线无法调出先选择集菜单的问题。
32.[任意布置]
   修改:可以手工删除快速选设备的对话框中的一些图块(只是在快速对话框中不显示,图块并不删除)。改正重新选基点时<回车>出错的问题。
33.[背景剪裁]
   修改:可以支持MTEXT的背景剪裁。ACAD2006及以上版本,采用ACAD的背景屏蔽,增加“{D}取消屏蔽”选项,块属性暂不能处理。
34.[文字标注][文字编辑][曲排文字][箭头绘制][注标高]
   修改:增加“背景屏蔽”选项。
35.[文字标注][文字编辑]
   修改:词库及特殊字符输入支持在光标位置插入。改正2004~2006版本中字符插入不正常的情况。
36.[造图目录]
   新增:在当前或其它图中搜索图框,提取信息后生成图纸目录。图纸序号中如有数字,可自动排序。
37.[表库管理]
   修改:增加定义“图纸目录”专用表头的功能,用户可以自定义图纸目录的表头。
38.[断线标注]
   修改:增加数字递增的功能,连续标注时可以选择每次文字中的数字递增1。
39.[沿线标注]
   修改:选单根导线标注时,可以连续标注;增加数字递增的功能,连续标注时可以选择每次文字中的数字递增1。
40.[写表文字]等填表格命令
   修改:可以在用PLINE线绘制的表格中填写文字。
41.[文字图名]
   修改:修改对话框,加长图名编辑框的长度。
42.[整理图形]
   修改:其中“Z轴归零”处理,在ACAD2000及以上版本,由借用ET的flatten程序,改成采用秋风捐赠的程序。改正2000版以上版本“清理图形”后会导致非1:100比例的图形会改变出图比例的问题。

二、其他部分修改:
1. [注标高]
   修改:选项对话框增加“保留小数位数”。增加“{D}黑点”、“{Z}总图”选项。在不选连续标注时,点到已有标高就取标高值并擦除。在“连续标注模式”下点取已有地坪标高时,向上标,取地坪标高的最大值,向下标,取地坪标高的最小值。改正由于识别多文字标高(地坪标高)引起的,误把注释文字当成标高值来处理的问题。
2. [柱子插入][柱子修改]
   修改:修改编辑框后回车,焦点自动落到按钮;增加柱宽、高图取功能。
3. [做比例块][临时炸开][炸开取消]
   修改:纠正非世界坐标系下的错误。做比例块时将各个组分别做成无名块,炸开时再恢复组。
4. [搜索边界]
   修改:增加“{D}画默认层/{D}画当前层”选项。
5. [门窗擦除][多用擦除]
   修改:当门窗层被锁定时,不再处理相关的墙线。
6. [多用改字]
   修改:处理先选择集时,不出取选择集提示。改正当轴号不在轴标层时出错的问题;改正没有比例的图名当作普通文字的错误。
7. [取消炸开]
   改错:改正当要取消炸开图元所在的层被锁定时,该操作失败。
8. [图层开关]
   修改:参数对话框增加“恢复原当前层R”选项;图元隐藏操作时,误对图层进行恢复。
   改正使用“8.隐藏图元”选项,隐藏图元之后存图,再打开不能恢复的情况。当使用“8.隐藏图元”选项时,在锁定层的图元也可以恢复显示。支持视口的开关隐藏。
9. [消除重线]
   改错:改正了消除重线时会打开“0”层的问题。
10.[标高编辑]
   修改:编辑时不改变原标高文字保留小数位。
11.[楼板方洞]
   修改:在点取第一条方洞定位线后,增加“A-长短边互换”选项。
12.[箭头绘制]
   修改:箭头样式和尺度可以长期记忆。
13.增加"遮罩"(Wipeout)层,所有Wipeout图元都画在该层。
14.[无墙插窗]
   修改:取第一点时,墙厚选项第二次使用失效;增加“Q-左中右”选项。
15.[单侧变宽]
   修改:增加可以点取平面门窗一侧投影位置的变宽方法。
16.[中心插门]
   修改:插入连续门时,“{A}窗门转换”、“{S}左右翻”、“{D}内外翻”和“{Z}移墙侧”均可以同时改变。
17.[门窗复制]
   修改:增加“W 内外翻转”选项。
18.[柱子移动]
   修改:增加“按住为拖动”功能,可以通过柱一侧不动,拖动另一侧的方法改变柱子大小。
19.[图框插入]
   修改:标题栏、会签栏图块插入时,如果已经有同名块插在图中,就使用当前图的块。增加“注图框尺寸”选项,可以在角上注明图号及尺寸。如果当前图所在目录的标题栏的版本版,高于当前ACAD的版本,就不加载该图。使用“标题”、“会签”按钮选图块时,默认路径可以记忆上次选的路径。
20.[面积测量]
   修改:增加“A-标注周长”选项。当数字相加时,如有整型数不能加入计算,在命令行会提示。
21.[多用改字][单词替换][单词旋转][单词缩放][单词颜色]
   修改:选取修改选择集时,锁定图层的图元不会被选上。
22.[图元改层]
   修改:增加“{A}改属性层”选项。
23.[注坐标点][坐标参数]
   修改:标注精度,由小数点后三位改成四位。
24.[多用擦除]
   修改:拾取擦除样板图元时可以按Shift键多选。
25.先选择集右键菜
   修改:选择实体、面域弹出的菜单,“并集”、“差集”和“交集”命令,改成支持先选择集的命令。
26.[定义视口]
   修改:将“公共视口”层设为不打印,新定义的视口设为比例锁定。允许用户选择插入视口的图纸空间。
27.[图元过滤][图层过滤]
   修改:增加选择了多少个图元的提示。改正“图层拾取”功能有时出错的问题。
28.[插转角窗]
   修改:做窗块的线由Pline改成Line和Arc;这是为了使其能够被Trim命令用作剪裁边界。
29.[尺寸合并]
   修改:放大合并尺寸的误差精度,并将精度值与当前屏幕尺度建立联系。
30.[一分为二]
   修改:在命令行提示中,增加当前等分数的显示。
31.[矩形剪裁][多边剪裁]
   修改:点取剪裁窗口时取消物体捕捉。改正剪裁的图形被锁定会出错的问题。改正剪裁“存图”后,剪裁图留在原图中的问题。
32.[文字避让]
   修改:增加“{A}改变上次避让效果”选项,可以快速切换上、下调设置,并重复上一选择集操作。
33.[尺寸纵移]
   修改:增加“S-尺寸对齐”选项,将一批尺寸线向一点对齐,尺寸边线不变。增加“8mm复制”选项,为已有尺寸线按标准距离复制下一道尺寸。
34.[道路圆角][墙线圆角][等径圆角]
   修改:支持弧墙线、道路圆角。
35.[台阶坡道]
   修改:“门对中”插入时,增加“定宽/出头”选项,可以按门侧出头距离确定台阶宽度。
36.[地坪标高]
   修改:层高允许输负值(向下加);增加“图取”按钮。
37.[改尺寸组]
   修改:编辑框字长限制增加到500。
38.[加剖断线]
   修改:增加“折断、出头、双线”长度值的命令行显示。
39.[高窗插入]
   修改:增加“X-消火栓”选项,可以在墙上插入消火栓。消火栓图块加遮挡面,不打断墙线,插在“平门”层。
40.[门窗擦除]
   修改:对消火栓特殊处理(不增补墙线)。
41.各门窗插入命令
   修改:“{A}窗门洞转换”选项,改成在窗、门和空洞口之间切换。
42.[门窗名称]
   修改:提高了主对话框弹出的速度(加快搜索已有门窗)。改正“查看”图上门窗时,查看数量与表中选中数量不一致的问题。
43.[单词旋转]
   修改:对分轴号特殊处理,整体旋转;纠正MTEXT旋转时,旋转中心不对的错误。
页: [1]