[推荐]:裱糊施工应注意事项
裱 糊目前的壁纸种类繁多,图案也变化多端,色泽丰富,通过压花、印花、发泡可以仿制许多传统的外观形色,如仿木纹、石纹、瓷砖、锦缎和各种织物等。
裱糊工程施工质量的好坏因素很多,有涉及到基层的,有环境因素的,有壁纸和粘贴剂本身的,更重要的是操作工人的熟练程度。因此要把握住每一个环节,才能达到高标准的裱糊质量。
注意1 基层未干燥就进行裱糊。
后果 裱糊的基层要干燥,在含水率较大的基层上裱糊,壁纸、墙布粘结不牢固,会发生脱落、空鼓、发霉、变色,影响使用功能。
措施 裱糊的基层必须干燥,并应满足下列要求:
(1)混凝土和抹灰基层,其含水率应小于8%。
(2)木材基层含水率应小于12%。
注意2 基层未处理就进行裱糊。
后果 由于基层处理不好,如基层碱性未清除、孔隙未堵严、清理不干净、基层不干就进行裱糊,会出现污染变色、空鼓、剥落、对花不齐、起皱、拼缝不严等,影响壁纸质量。
措施 (1)应清除基层的灰尘、油污。
(2)消除基层的碱性,含碱性的基层应封闭,不然壁纸的印色会脱色或变色。
(3)孔隙应用腻子堵严刮平。基层孔隙污染过多,粘结剂被过多的吸收,使裱糊粘结差、壁纸活动性差,不易对花。
(4)基层涂抹的腻子坚实牢固,不起皮和裂缝。
(5)木材基层的铁钉应用防锈漆封闭。
如基层色差大,设计选用的又是易透底的薄型壁纸,应进行基层处理,使其颜色一致。
(1) 墙面平整偏差大的,应责成抹灰工或木工解决,偏差小的由油工进行刮腻子处理。
注意3 在环境条件差的情况下裱糊。
后果 因房间湿冷、浆糊干燥缓慢,温度变化大、气流变化大、曝晒等引起壁纸起泡、剥落、卷边、皱折、污染、变色、长霉菌等,影响工程质量。
措施 (1)在裱糊前应采取措施,使裱糊过程直至干燥前,不受穿堂风劲吹和温度的突然变化,以免胶粘剂干燥不均匀,而使裱糊的面层产生干缩皱折。
(2)保持房间干燥。
(3)对湿度较大的房间和经常潮湿的墙体表面,如需做裱糊时,应采用有防水性能的壁纸和胶粘剂等材料。
(4)壁纸粘结时如有过强的阳光照射,应进行遮挡。
注意4 在粉化起皮和裂缝的腻子基层上进行裱糊。
后果 在有粉化起皮和裂缝的腻子基层上进行裱糊相当困难,即使裱糊了也会造成壁纸、墙布脱落、碎裂,严重影响裱糊装饰质量。
措施 (1)在干燥的基层上刮腻子,基层不应太光滑,并清除灰尘、油污。
(2)控制腻子的配合比,要表里一致,胶性适中。打磨后,宜刷清胶水一遍。
注意5 基层含水率太大,壁纸刷胶有遗漏或刷胶后立即裱糊。
后果 由于基层含水率大,壁纸粘结后水气出不来,气化就将壁纸拱起成泡;再是由于操作不当,遗漏刷胶等,影响壁纸的粘结质量。
措施 (1)基层的含水率应符合规定要求,操作时房间的温湿应适宜。
(2)刷胶时不能遗漏,要均匀,使壁纸的膨胀均匀。
(3)壁纸刷胶后要放置合适的时间,使壁纸张力均匀。
(4)墙面要处理平整。
(5)壁纸浸泡的时间要合适,既不能不够,又不能过度。
壁纸粘结后擀刷用力适宜,不能过度。
(7)发生气泡后处理时,可用注射器将泡刺破并注入胶水,用辊压实。
注意6 在裱糊复合壁纸时浸水。
后果 复合壁纸是新的壁纸品种,其内外两层均是纸质的,浸湿刷水会导致壁纸吸水使压出的花型变形,在裱糊对花时会造成困难,且立体感也会损失。
措施 (1)裱糊前应先向工人交底,使工人掌握复合壁纸的性能。
(2)裱糊复合壁纸严禁浸水,应先在壁纸背面涂刷胶粘剂,放置数分钟,这样也可使壁纸湿润,起到类似于PVC壁纸闷水的效果。
(3)基层也涂刷胶粘剂,主要是为了使壁纸在裱糊时可有轻微滑移,有利对花。
注意7 墙面不平整,壁纸边缘(接缝处)刷胶太少。
后果 由于接缝处胶刷的少,或局部没刷胶,或边缝未压实,干后出现翘边、翘缝现象。出现翘起的边缘易落灰尘,日久会越翘越大,甚至脱落。
措施 (1)墙面应处理平整、无孔隙、干燥,以免粘贴不实而翘边。
(2)刷胶要涂刷均匀,接缝处胶刷的不能太少。
(3)壁纸浸泡的时间应合适。
(4)压缝要擀实,用力均匀。
注意8 条幅对花不齐、拼缝显露。
后果 条幅间对花是最基本的要求,但往往由于基层处理不好,粘贴方法不对而引起条幅间对花不齐,严重影响壁纸质量。
措施 (1)由于基层孔隙多,胶粘剂被过多吸收,使壁纸滑动性差,不易对花,因此要处理好基层孔隙。
(2)表面不平整易引起壁纸延伸、变形、起皱,致使对花拼缝困难,裱糊的表面一定要平整。
(3)壁纸浸泡时间应适宜,浸泡后放置时间应适宜。
(4)对于需要重叠对花的各种壁纸切割时一气呵成,不要多次切割、重割。
(5)刷胶要均匀,不能遗漏。
要认真操作,仔细拼花粘结。
(7)粘贴后擀刷用力要均匀,不能过度,过度易滑动壁纸。
注意9 阴阳角壁纸空鼓。
后果 阳角处的粘贴大都采用整张纸,它要照顾到两个面一个角有一定难度;由于阴角不直、不平,刷胶漏刷也易引起空鼓。空鼓后就易被拉断裂,影响使用功能。
措施 (1)阳角要直,不缺棱掉角。
(2)整张纸粘贴时,要在阳角两边弹垂线,尺寸要合适,刷胶均匀、擀压要到位。
(3)阴角处如果不垂直方正,应进行修理,达到垂直方正。
(4)阴角壁纸接槎时必须超过阴角1~2cm,实际阴角处已形成了附加层。
注意10 窗帘盒、灯盒、管卡等细部,未采取适当措施就裱糊。
后果 细部主要指在窗台板、窗帘盒、门窗边、灯盒、管卡等处的壁纸粘结,这些地方处理不好易产生翘边、拼花不好、铺贴毛糙等缺陷。
措施 (1)需拆卸的活动件,如灯盒、插销等要在壁纸粘贴前拆卸下来,壁纸粘贴完后再安装。
(2)窗台板上下、窗帘盒上下、左右等阴、阳角处要清理干净,要用腻子找平找直,用砂纸磨平。
(3)细部的地方刷胶要适当多一些,要涂刷均匀。
(4)有的地方,如灯盒、插销处可以整张贴过去,然后挖洞。
(5)阴、阳角处裁纸时要一气呵成,要直,壁纸边要擀实。
要认真操作,不能在这些细部地方出现壁纸不够而补贴的现象。
(7)粘贴后进行认真检查和修理。 很好很强大 施工技术啊,学习了 A