[教学]:SATWE软件分析与设计参数补充定义
最不利地震作用方向:概念:地震沿着不同的方向作用,结构地震反应的大小
一般也不同。结构地震反应是地震作用方向角的函数,存在
某个角度使得结构地震反应取极大,那么这个方向我们就称
为最不利地震作用方向。逆时针方向为正。
使用:TAT、SATWE和PMSAP可以自动计算出这个最不
利方向角,并在文件中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
TAT在TAT-4.OUT 中输出;
SATWE 在WMASS.OUT 中输出;
PMSAP 在工程名.ABS中输出; 参数设置界面 裙房层数:
规范:
高规第10.6.4条条文说明指出为保证多塔楼建筑中塔楼与底盘整体工作,塔楼之间裙房连接体的屋面梁以及塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、墙,从固定端至出裙房屋面上一层的高度范围内,在构造上应予以特别加强。
实现:
程序设置了‘裙房层数’参数,作为多塔楼结构的底部加强部位的判断因素,即底部加强部位的高度还要满足裙房层数的要求,从而加强墙的抗震构造。
‘裙房层数’参数的加强仅限于剪力墙,程序没有对塔楼之间裙房连接体的屋面梁以及塔楼中与裙房连接体相连的外围柱构造上应予以特别加强。对于这些部位用户应在施工图中特别加强。
转换层所在层号:
新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数;新高规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%或其上三层平均值的80%时,该楼层地震剪力应乘1.15增大系数;新抗震规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。
针对这些条文,程序通过自动计算楼层刚度比,来决定是
否采用1.15的楼层剪力增大系数。
但是只要有转换层,就必须人工输入“转换层所在层号”,以准确实现水平转换构件的地震内力放大。
对所有楼层强制采用刚性板假定:
按照规范要求,结构的位移比是在刚性楼板假定下作出的,所以如果用户设定了弹性楼板,在计算位移比时应选择此项。
计算完成后再去掉此项选择,以弹性楼板方式进行后续计算。
地下室层数:
是为导算风荷载和自动形成嵌固约束信息服务的,因为地下室无风荷载作用注意: 这里的地下室层数是指与上部结构同时进行内力分析的地下室部分.......