盛夏的我 发表于 2008-8-30 19:13:43

[求助]:讨论下砖混住宅中的阳台挑梁吧

悬挑1.2米的阳台梁,断面取得是240x300,我算的配筋3根12就够啦,怎么看了三套参考图都配到18,20啦?还有25的!
这个是考虑什么原因才这么大的?是把上面6层的墙都算到最底下的吗?

肖剑 发表于 2008-8-30 20:33:16

新规范保守一些

盛夏的我 发表于 2008-9-4 12:06:42

请问规范哪里有要求放大配筋呀?

wendy-yu 发表于 2008-12-10 21:16:59

悬挑1.2配到18,甚至20,25?
有点大,只要你算的对相信自己
我们这阳台悬挑1.2m都采用挑板
我觉得你3根12应该够了

zhangwq8200 发表于 2008-12-23 15:40:32

静定结构 没有赘余度 加大

maomingzhang 发表于 2008-12-23 22:16:18

这玩意俺做过哦

bamboo1937 发表于 2009-6-30 10:56:17

关于阳台挑梁,
1、应是层层挑的,不存在上部六层全传力至底部挑梁的问题。
2、充分计算荷载后,配筋没必要放大很多的,要对自己的计算有信心。
3、挑梁要充分考虑倾覆计算。
4、挑梁远端若有构造柱,务必明示是后浇的,不能和挑梁一起浇筑,否则传力有变。
5、充分注意挑梁根部的局压问题,可设置构造柱解决此问题。