[分享]:给排水审图意见
1、 办公楼底层后梯厅、配电间未配置灭火器,不符合GB50140-2005第1。0。3条。2、 自动喷水系统流量25L/S,系统设一个水泵接合器,不符合GB50084-2001(2005年版)第10。4。1条。
3、 消防水箱出水管经增压稳压后的供水管将室内消防水管与喷凌水管相互串通。
4、 在报警筏与管网之间的供水干管上,未安装系统流量压力检测装置,不符合GB50216-2005第5。3。2。4条。 "4、 在报警筏与管网之间的供水干管上,未安装系统流量压力检测装置,不符合GB50216-2005第5。3。2。4条。"中系统流量检测装置是否采用流量计