haowensam 发表于 2008-11-28 12:04:17

[原创]:5.72版地下室外墙计算错误

当计算部分埋置的外墙时,程序计算荷载竟然从顶部开始算起,导致计算结果完全错误。看来现在理正也不过如此了!

nancyyatou 发表于 2008-11-28 16:39:43

5.72版地下室外墙计算问题

楼上所说的部分埋置的地下室外墙应该是指半地下室外墙,软件在计算荷载时,是没有从顶部算起的,荷载的计算结果是正确的,只是在后续进行内力计算时将荷载的计算结果做了相应的简化处理,对于半地下室外墙则根据荷载值的大小简化为满跨的三角形荷载或满跨的梯形荷载来对待,具体简化的原则,请参见帮助文档。
此外,如果您觉得还有问题,也可以向我们提供您的例题,以方便查出问题原因。

haowensam 发表于 2008-11-29 20:51:57

楼上请查核数据

nancyyatou 发表于 2008-12-4 15:33:41

地下室外墙计算

看了一下两个数据文件,地下室外墙计算的荷载基本组合,地面处为9.32,墙底为48.92;软件在计算地下室外墙时,考虑到双向板的计算,对荷载先进行了简化,计算书中有明确描述,即将局部的梯形荷载简化成了三角形荷载,即墙顶为0,墙底为48.92;若楼上想用工具箱连续梁模拟结果,可将荷载变成沿梁全长的三角形荷载,最大值为48.92。这样两者结果就一样了

haowensam 发表于 2008-12-4 16:17:31

这样的简化造成了配筋的大幅增加,感觉理正这样的处理方式欠妥,没有必要做不必要的浪费。理正的有限元技术很成熟了,处理这样简单的荷载类型我看没必要做这样的简化。

nancyyatou 发表于 2008-12-5 17:31:17

地下室外墙计算

对于单向板,这样简化确实欠妥;已将楼上反应问题提给相关人员。虽然采用有限元技术能计算各种荷载的情况,可是相应工作量很大,因此当时采用了简化处理。
页: [1]
查看完整版本: [原创]:5.72版地下室外墙计算错误