[求助]:如何选择中央空调冷冻冷却水泵
本人对如何选择中央空调冷冻冷却水泵不解,那位高手能为我详细讲解一下。 有何不解?说,说了才能针对性的解决 《空气调节设计手册》有详细方法,请参阅.[ 问了还是白问!我也想知道 按冷水机组的单台流量再乘上一个安全系数就行了,你学暖通的,扬程就不用我说啦。 安全系数是多大?打过1吗?扬程呢?如果机组放在屋顶呢?扬程该如何解释? 安全系数乘1.2就行啦,当然是根据阻力损失算扬程啦,,水泵放在屋面只考虑流量就行了, 流量是根据的你冷负荷算出来的,然后一般可以再乘以楼上说的安全系数,实际地行中如果发现大了,可以采用变频调整或并部分出口阀门来解决,扬程一般是根流量再根据一般的流速,我记得是2-3米,算出管径,再计算较核局部阻力和沿程阻力,再加上安全系数、余压等等,就是扬程。 仔细阅读手册 老老实实做简单的水力计算,否则只能人云亦云。流量估计没有人会问怎么确定,关键是扬程,对不?这是通病。你不就是想问扬程取多大合适吗?经验是有的,普通的系统取24~30m肯定没有问题,可是,你知道这些损失都在哪里吗?哪一块的影响最大?有些时候水管选大一号还是小一号不好把握,可管井尺寸又有限,你敢选小一号吗?
必要的计算是不可少的,要么经验咋来呀? 好好学习 可惜,俺毕业设计的时候搞的水力计算,导师也没看,答辩老师也没问(不是设计重点),所以到现在偶也不知道算的对不对,到底是会还是不会算~ 还是一句话,踏踏实实自己用心计算一次,真正遇到实际问题再提出来!
同意楼上的说法!
楼上说的很对啊,一定要自己算,算过一遍理解的层次就不一样。一般机房的阻力大约十来米到十几米不等,管道阻力看你选的管径了,如果嫌麻烦,也可以借助计算程序。呵呵! 要仔细的算一遍心理才塌实