[求助]:[求助]:[求助]:圆形水池计算是不是有些问题呢?
计算书中显黄的部分,谢谢。 看了你的计算书,主要是指荷载组合的结果不对是吗?拿第一部分闭水试验的基本组合为例,
1.27×池内水作用+1.40×温度作用
不是简单的将两者结果相加,而是在单工况弯矩同号的情况,将池内水与温度作用相加;若两者单工况弯矩不同号,有正有负,则不考虑温度作用弯矩,只将池内水作用下弯矩考虑1.27倍后为组合弯矩结果
你按照这个原则,再看一下计算书,是不是所有结果都对了? 最初由 nancyyatou 发布
看了你的计算书,主要是指荷载组合的结果不对是吗?
拿第一部分闭水试验的基本组合为例,
1.27×池内水作用+1.40×温度作用
不是简单的将两者结果相加,而是在单工况弯矩同号的情况,将池内水与温度作用相加;若两者单工况弯矩不同号,有正有负,则不考虑温度作用弯矩,只将池内水作用下弯矩考虑1.27倍后为组合弯矩结果
你按照这个原则,再看一下计算书,是不是所有结果都对了?
“若两者单工况弯矩不同号,有正有负,则不考虑温度作用弯矩,只将池内水作用下弯矩考虑1.27倍后为组合弯矩结果”,计算书结果对了。还要烦劳老兄多说一句,这点的依据在哪里呢?
参考了《给排水工程结构设计手册》(第二版)表4.3.1-2,看上去和老兄的说法相左。
btw.同样这个池子,池壁改成150也能算下来。虽然圆池子比方池子受力情况好一些,但是高厚比<1/20还是不太敢相信。 依据:相关手册或规程上确实没有具体规定,不过温湿度作用是一个可变荷载,不是固定的数值,随着季节变化或气温变化,温差也在变,因此弯矩值也在变;根据设计的总体原则,考虑最不利情况,因此这样规定,这样能保证计算结果满足各种情况,是最不利结果。
此题计算结果一直都没有通过,只是算出了弯矩值、裂缝和配筋都不满足要求,怎么能叫计算通过呢