新规范为推广三级钢,在受弯构件最小配金率中明显对三级钢有利,采用三级钢确实能节省不少钢筋,但是板中配金率也就受到受弯构件最小配金率控制,这样板中采用3级钢用钢量也大大减少,这恐怕就不是新规范的初衷了.从各地楼板不断出现的裂缝,和各地出台的土政策来看,楼板用钢量都不宜太少,这本身就是对采用三级钢的否定.具有讽刺意味的是,某地规定楼板不能配金过少的同时,又说优先使用3级钢,这种自相矛盾的规定实在让人匪夷所思!   建议各位,楼板的三级钢还是少用好,采用传统的一二级钢筋总配金率能有效保障楼板的裂缝开展,因为楼板裂缝不是由钢筋强度,而是由钢筋用量控制的!


赞成不盲目使用三级钢引用楼主“建议各位,楼板的三级钢还是少用好”但是也要看情况,楼板配筋用三级钢,如跨度较大(大于5.0)时,楼板配筋并不是由最小配筋率控制的,用三级钢会节约一些钢筋,现在三级钢和二级钢价格相差很小了,估计只有100元/吨,相差也就3%左右,而用三级钢节约钢材10%,所以建议工程内大跨度板较多时用三级钢,大跨度板少时用二级或一级钢筋!


我赞同,不过一级钢尽量不要做负筋,易下弯。


三级钢比二级钢省多少,建议在弯矩过大时采用


三级钢筋做负筋(工地上称作扣筋)时还有一个缺点:很难将扣筋做成在一个平面内。


三级钢有一个好处就是施工过程中不容易被踩弯,比较容易保证保护层厚度。但三级钢易开裂,建议要慎用。屋面楼板应该不要用三级钢,老土点,屋面用一级钢最理想。


3级太脆了


我国建筑用普通热轧钢筋长期大量采用HPB235一级钢筋和HRB335二级钢筋,随着我国经济和技术的发展,继续大量使用一、二级钢筋已不能适应我国建筑发展的要求。建设部和冶金工业部曾多次发文推广应用新三级钢筋,新版《混凝土结构设计规范GB50010 2002在条文说明中也“提倡用HRB400级钢筋作为我国钢筋混凝士结构的主力钢筋,节约能源,在同等能耗下提高造价10%”l1,21。目前,HRB400新三级钢筋的应用正在全国各地逐步推广。但仍有不少人还是习惯使用一、二级钢筋,抵触使用HRB400新三级钢筋,因此有必要让大家了解HRB400新三级钢筋同一、二级钢筋相比的优越性,有利于推广使用HRB400新三级钢筋。如果规范不调整和设计人员的思维不转变,三级钢的适用性就很难推扩,当然是价格因素不变为前提设计方面   节省用钢量在尺寸相同的受力构件中,使用HRB400新三级钢筋比使用HRB335二级钢筋约节省钢筋1 7%。钢筋的选择对抗震有很大影响。目前三级钢和新三级钢这些高强钢筋的应用已很普遍,虽然有节约钢材控制造价,但对抗震是不利的,应慎用。因为它缺少试验数据以证明它有足够的延性,所以不宜在地震区使用。在建筑行业中,Ⅱ级钢筋和Ⅲ级钢筋是过去(旧标准)的叫法,新标准中Ⅱ级钢筋改称HRB335级钢筋,Ⅲ级钢筋改称HRB400级钢筋。 简单的说,这两种钢筋的相同点是:都属于普通低合金热轧钢筋;都属于带肋钢筋(即通常说的螺纹钢筋);都可以用于普通钢筋混凝土结构工程中。 不同点主要是:1.钢种不同,(化学成份不同)。HRB335级钢筋是20MnSi(20锰硅);HRB400级钢筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;2.强度不同,HRB335级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPa,HRB400级钢筋的抗拉、抗压设计强度是360MPa。3.由于钢筋的化学成份和极限强度的不同,因此在韧性、冷弯、抗疲劳等性能方面也有不同。


3级钢太硬,适合高层框架使用,级别越高,钢材的含碳越高,也就越脆


1、同直径的三级钢比二级钢强度提高20%,价格高出才5~10%,而且最小配筋率也能减少,从而大幅降低构件的含钢量,有利于节省土建成本。2、同等承载力条件下采用三级钢用钢量减少,也能降低原材料消耗,节能减排。3、二级钢未完全退出市场我想一是由于多年来设计人员的设计习惯使然,二是有些构件的设计并非单纯受力控制,而是受力和构造截面双控,比如约束边缘构件的主筋,地下室内墙、裂缝控制的板等等,这种情况下采用造价略低的二级钢更合适。4、为了避免钢筋种类太多和施工中偷换的现象,我现在在给设计院的设计任务书中明确要求只采用三级钢和一级钢,效果还不错。


三级钢主要用于框架柱和框架梁 与二级钢比较 优点是刚度大,缺点脆性打


1、三级钢用于框架柱中时,如为计算配筋,可以发挥强度高的优点,节省造价,但如为构造配筋的话,因其价格略高,反而提高成本。2、三级钢主要用于框架梁中时,如为裂缝控制,尤其是裂缝控制在0.2mm时,用三级钢和二级钢的配筋差不多。同样在基础和挡土墙中也一样。这也是三级钢推广慢的原因


   如果我贴的内容有价值的话,也恳请版主多多赏我几个小钱,给点我再努力一把的动力啊!(没有钱的日子不好过,别人的东西咱也不能把功劳全归我一人,我只是传递一下而已)

wzr-87008 发表于 2009-2-20 20:13:31

LZ说滴对啊

savage026 发表于 2009-3-8 22:30:19

这应该发到结构版块吧,贴错地方了,老大....

menmen098 发表于 2009-3-9 20:47:55

学习过了,谢谢

李大建 发表于 2009-6-3 09:04:54

也不完全对

不川一夫 发表于 2009-10-23 15:24:05

我个人认为梁柱关键部位尽量采用三级刚,楼板不宜采用