樱桃的诱惑空间 发表于 2009-3-29 11:56:15

[求助]:有关防火间距的问题

低规防火间距的规定里有这样一条:两座建筑相邻,较高一面外墙为防火墙,其防火间距不限。我有一点疑问,如果这个防火墙上我开了甲级防火门窗,是不是间距也不限?如果我的外墙有聚苯板保温层,还算防火墙吗?请各位帮我分析一下!

POEM 发表于 2009-3-29 15:19:52

应该算防火墙

liuhong_y 发表于 2009-4-4 14:36:45

zjw3200 发表于 2009-4-19 20:18:52

应该都算。

gjxyue 发表于 2009-5-2 21:02:40

算防火的,但实际上保温板最容易着火了

simon3511 发表于 2009-5-4 00:51:24

从规范角度看算

zdjzs 发表于 2009-5-8 10:10:52

楼主没有好好看规范啊,你说的那一条的下面就有开甲级防火窗时的规定:“相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3 条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m”
至于保温聚苯板的问题,也在你说的那一条下面有规定“防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起”