[求助]:一个棘手的问题,请求帮助
现有一个剪力墙结构的工程,设计要求墙体的分布筋间距为150(构造要求的最小配筋),主体结构施工完成后,经仪器检测剪体分布筋的间距为130、150、160、170、180、200等,质监部门要设计对检测结果签署意见:对结构是否有影响(检测结果是否能满足设计要求)?疑惑的是不知如何签署:是满足要求还是不满足要求?如果说不满足要求,墙内的分布钢筋总根数没有减少,仅仅是钢筋的间距不太均匀,配筋量是满足的,配筋率也是满足要求的;如果说不满足要求,那对结构到底有多大的影响,如何进行复核验算呢?难道要加固不成,如何加固?如果说是满足要求的,那么建设单位会问:为什么当初不按分布钢筋间距为200来进行设计呢?大家不知遇到过这样的问题没有,这个意思该如何签。请大家帮我出招。 当然是不满足要求 推荐PKPM2008版,说明书。结构设计人员必备的哦。PM,satwe,jccad,pmsap