[求助]:探测器的计算
火灾探测器布置计算书一、计算方法:
火灾探测器的布置计算方法及计算中所需数据来自中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。
二、计算条件
房间长:L=6.9m房间宽:W=5.2m房间面积:S = L W =6.9×5.2=35.9m2
探测器类型:感温探测器房间高度:H ≤ 8m屋顶坡度:T≤15°修正系数:K=0.90
三、探测器布置的计算
1.查表(规范中表8.1.2)可得:
探测器的保护面积:A=20.0m2探测器的保护半径(考虑修正系数):R=3.2m
2.利用下式可计算出本房间至少需要的探测器数为:
N = S/(K A) = 35.9/(0.90×20.0) = 1.99
3.根据所需探测器数,考虑房间的长宽比例,初算探测器布置的行列数:
行数:nx = ((W N)/ L)0.5= ((5.2×1.99)/6.9)0.5 = 2
列数:ny = N/nx = 1.99/2 = 1
4.考虑探测器保护半径(及对行列数的手动调整),根据《规范》附录A的探测器安装间距的极限曲线,对上述结果进行修正,得到最终计算结果:
行数:nx = 2
列数:ny = 2
探测器数:N = 4
上面是理正给出的计算书。
请问上面最后的结果“列数:ny = 2”是怎么得来的?怎么由1调整成了2?
Re: [求助]:探测器的计算
最初由 wwayx 发布火灾探测器布置计算书
一、计算方法:
火灾探测器的布置计算方法及计算中所需数据来自中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。
二、计算条件
房间长:L=6.9m房间宽:W=5.2m房间...
那你觉得怎样算才正确?? 查规范计算吧 那你就查规范吧,为什么还用软件计算呢?不就是图一个快么?