[求助]:请问6+1层一梯两户的多层住宅梯间是否必须设置灭火器?
请问6+1层一梯两户的多层住宅梯间是否必须设置灭火器?这个在灭火器配置规范好像说得不是很清楚
建筑灭火器配置设计规范
Code for design of extinguisher
distribution in buildings
GB 50140-2005
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire protection and prevention
GB 50016--2006
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2006年12 月1 日
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。 应该设置,我家就是7层一梯2户,隔层设置。 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时才需要设,不超就不用设,为什么说规范不清楚呢? GB 50140-2005
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。 灭火器规范总则中灭火器适用普通住宅,并且附录D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例中普通住宅为一类,不分层数 现在审查时6+1住宅要求设灭火器,个人感觉有点无必要