[求助]:人工挖孔桩施工中没有水泥检测,钢筋检测,现在如何处理。
各位同行,有个问题向大家请教。我现在参与建设的房地产项目,预应力管桩桩基施工完成后有补了12根人工挖孔桩,现在人工挖孔桩经过2根取蕊合格,12根动测合格。但质检站验收中提出了,人工挖孔桩所使用的水泥没有合格证及做配合比试验,钢筋没有进场合格证及检验合格报告。还有一点,因市场原因,地下室开挖完后有停工了近一年的时间,现在人工挖孔桩的钢筋都锈掉了,要重新处理,是植筋还是如何处理?请大家帮助讨论,出个处理方案,谢谢了! 好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊! 为什么没有人回复 估计只能现场混凝土检测了
钢筋锈蚀的话也需检测有效截面面积
不行的话
就只能植筋处理了
页:
[1]