zk_7755 发表于 2003-9-29 09:49:46

[求助]:梁的加大截面法加固

梁的加大截面法加固时,规范要求新老钢筋之间用短筋焊接
但我的梁截面增加的较多,新老钢筋之间较远,没法焊
怎么办??
原来梁的支座钢筋还可以考虑承担部分弯距吗(按新的截面)???对了,施工时用卸荷吗??

付箫 发表于 2003-9-30 18:07:38

远点怎么会没法焊呢,等于是加了个箍筋嘛.

xm_lmz 发表于 2003-10-1 11:54:32

建议你看《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90,里面有详细的介绍。

dlutstar 发表于 2009-4-1 00:10:00

远点怎么会没法焊呢,等于是加了个箍筋嘛.

gushengx 发表于 2009-4-16 09:53:06

是呀。对于加固的。当然要求卸荷了。

kjhgfdsafjj 发表于 2009-4-28 11:42:48

我也想知道,希望哪为高手解答一下

goodwill1 发表于 2009-4-29 20:42:05

不知道你较远是指的宽度还是高度,如果是高度,应该不用,本来梁纵筋上下两排就没见要焊接的,如果是宽度,应该不是宽度才对。施工应该卸荷。

zhangrong0 发表于 2009-4-30 22:28:37

1.不用焊接
2.原来梁的支座钢筋,按新的截面可考虑承担部分弯距
3.最好卸载
页: [1]
查看完整版本: [求助]:梁的加大截面法加固