BOBO 发表于 2003-12-5 22:37:07

[分享]:试用了AC8的门窗表。

按设计文件深度规定,做了一个,基本上可以使用,
但还差几栏没法加上去,如“图集代号”“备注”等。
不知大家有什么办法。

BOBO 发表于 2003-12-5 22:42:02

找了个个图,对比一下:

无忧 发表于 2003-12-6 12:11:33

没有办法的话,只好把“图集代号”“备注”等画在后面了。用Linetool 和text 。用AC自带的门窗“图集代号”里内容是不会自动产生的。除非是自己做的门窗并且加了“图集代号”这个参数,老狼正做这个工作,不过他首先做的是浙标(我也在浙江,可以先用,羡慕吧 *-*7)。

wolfkingforever 发表于 2003-12-6 12:59:17

别得意了,还不知道那天才能完工呢!

wolfkingforever 发表于 2003-12-6 13:02:31

另外,BOBO你知道如何分层统计门窗数量吗?

LiHigh 发表于 2003-12-6 13:44:22

"图集代号"是什么?我猜想你们所要的东西是可以做到的。

wolfkingforever 发表于 2003-12-6 14:16:45

国家出面编写了一份门窗详图集。各设计单位只要引用即可。

BOBO 发表于 2003-12-6 17:05:16

最初由 wolfkingforever 发布
另外,BOBO你知道如何分层统计门窗数量吗?
它的楼层统计排列十分别扭,楼层一多,眼都要看花。还好深度规定没要求。老师们有什么办法?
那个表格好像没法自定添加行、列内容。只好按无忧兄所说的手工加了。

sner 发表于 2003-12-7 08:21:29

我觉得ac的门窗表看得实在是太眼花了,他的表格也不知道那里可以有详细的介绍和应用技巧。应该请唐老师做个技术讲座~

wolfkingforever 发表于 2003-12-7 14:51:01

我问了LiHigh,他说有一个办法。

在Door或者Window里面,有一个ArchiFM参数。我们可以在User Value里面填写图集编号。

我没有试过。BOBO你看行不行?

LiHigh 发表于 2003-12-7 16:00:45

对不起,狼兄,如果引用"user defined 1"参数,window schedule列出来的header还是"user defined 1". 要自己去改为"图集编号".

wolfkingforever 发表于 2003-12-7 18:36:18

仅仅是Header?那么问题似乎不是很大。

LiHigh 发表于 2003-12-9 00:36:42

各位,希望这个方法能解决你们的问题!
首先,在门或窗的ArchiFM parameters里:
1)。把 "user defined 1" 加上代号。
2)。把 "user defined 2" 加上编号。

LiHigh 发表于 2003-12-9 00:45:41

2)。启动 Calculate/Interative Schedule/Setting. 选择Fields, Additional parameters..., Archicad dll, user defined 1 & 2.

LiHigh 发表于 2003-12-9 00:51:48

3)。把 User defined 1 改为 "Drawing Code"。所谓的“图集代号“。把 User defined 2 改为 "Index"......所谓的“编号“。
页: [1] 2 3 4