fry 发表于 2004-1-29 20:49:49

[转贴]:新规范板的配筋

新规范板的配筋[转帖]
按新规范板的配筋大大增加,特别是用高强度砼。这样的话能不能在结构布置时适当增加板的跨度,最大限度的利用最小配筋率呢?

concrete

新规范板的配筋还考虑了混凝土的收缩和温度应力,高强混凝土的收缩尤其厉害,由此造成的混凝土裂缝比比皆是。


wwily

同意楼上二位的说法!
我们已经用新规范设计了几个工程,根据新的最小配筋率,以前只配D8-200的板可能要配到D10-200甚至是D10-150!不过我们都和开发商打了招呼,按新规范是要提高用钢量的。

sjpsjp

      混凝土新规范第9.5.1条规定受弯构件的纵向受拉钢筋最小配筋率取0.2和45ft/fy中的较大值。若按板厚100,砼强度等级为C25,钢筋为HPB235的话,45ft/fy为0.27,也就是说此时板最小配筋率为0.27即D8-180。按新规范设计很多时候配筋将会是由最小配筋率而不是计算值控制。

wwily

很正常

janne

但我们常常取板厚时考虑到习惯做法和施工技术,将板厚取为100,其实按计算80甚至60足矣(住宅),这样按新规范最小配筋率,结果比较夸张,是否可以配少钢筋,解释为按厚度较小时的配筋率呢?

shinexy

有这样的习惯吗 三米以下的现浇板常用80MM的啊

光顾设计
取板厚,不仅仅是考虑习惯做法和施工技术的哦!不仅仅要按规范的构造,还要结合其他专业的要求,比如电气预埋管的需要,当然荷载的大小,合理配筋率也是选择的条件

665788

板还是取的厚一点好,板按计算或构造配筋。混凝土主要承受剪力。

wwily

几个工程做下来,看按新规范设计的板配筋,是有点别扭啊!
但是,怎么办呢?新规范了嘛,最小配筋率其实更多意义上是个政策性的指标,所以以前需要计算配筋的板现在仅仅成为“构造”配筋并不为怪,89规范比74规范还提高了呢,适应了就好了。
板厚呢,我个人以为不宜过分苛求减小,应以满足结构承载力、挠度及各专业需要为准。比如“光顾设计”老兄的说法,补充一点,某些板厚尚应考虑施工需要,例如需双向双面拉通配筋的板,板厚过薄施工会很困难;另外规范里有规定,对可能因施工造成有效高度变化的构件,设计时应留有余量。

scutcece
我们的做法是尽量做大板,住宅的次梁能取消就取消,尽量做到构造与计算接近。

chenyuen

板在验算最小配筋率时似乎应按有效高度计算,这样配筋量会减小(由最小配筋率而不是计算值控制时)

wwily

应按实际高度计算最小配筋率,请看规范最小配筋率表下注解。

agii

wwily wrote:
应按实际高度计算最小配筋率,请看规范最小配筋率表下注解。

规范上说:
受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算;

板应该是按受弯构件来考虑吧。
那全截面面积扣除受压翼缘面积 (b'f-b)h'f该怎么确定呢?

另外,规范要求对于单向板,垂直受力方向布置分布钢筋最小配筋率小宜小于该方向板截面面积的0.15%
对于双向板的分布钢筋是否也有此要求?

wwily

对矩形截面,翼缘高度为零,即取全截面高度计算。对T形才有减去翼缘高度(bf'-b)的要求。板即按全截面高度计算。
对双向板,两个方向均应满足受弯最小配筋率

LWMLPZWP 发表于 2004-1-31 22:38:32

对现浇板的厚度不易太薄,太薄挠度大,感觉不好。

jiang2001 发表于 2004-2-3 10:59:22

我们做的一般板厚都不小于100

tonylee 发表于 2004-2-3 11:23:19

厚度不是说越厚越好!民用住宅多宜作厚点的板子,这样挠度小,使用者居住不会产生不安全感,晃动感,不至于告消协说你个设计问题出来那就惨喽!但是有些地方要分功能和类型定,比如楼梯间的休息平台一般最多也就90mm厚足以,你要是作个120的,那也太说不过去了;工业厂房比如加工车间,本身活在较大,除必要的板厚外,不宜盲目加厚板,那样不仅自重大大增加不利,由新规范引来的对板的配筋量也随之大大增加,太浪费了。有些不合理

iamnwf 发表于 2004-8-21 12:30:41

我觉得板的配筋除了按计算确定外,还需注意板的裂缝,一般上φ10@100(一级)和D-12@200的面积差不多,用后者明显比用前者经济,但使用后者很容易造成板的裂缝过大,使人产生不适感。
另外我觉得板的挠度不是很重要,因为施工时可把板起拱。

nowshaka 发表于 2004-8-23 13:07:30

板的设计一定要注意裂缝控制,混凝土的强度不能取得太高。

anakin 发表于 2004-8-23 14:03:28

请问:屋面板裂缝控制为0.2,楼面板控制为0.3,行吗?
请大家指点!

欧阳柯 发表于 2004-8-23 21:25:17

板一般取100MM

tyzgf 发表于 2004-8-24 20:44:08

有收获!!

深兰天空 发表于 2004-8-25 11:18:56

板厚我一般都取100 或以上最少都取了80

nowshaka 发表于 2004-8-27 17:42:54

一般板的混凝土的强度不宜超过 C30 ,否则裂缝不容易控制

009liang 发表于 2004-9-3 13:45:14

我在计算过程中只是分析板挠度和裂缝。
一般板结厚取值按计算规就行.

tangkai418 发表于 2004-9-10 16:56:13

如果考虑埋管等其他专业的要求,板厚不宜小于100

roach93121 发表于 2004-9-10 17:22:15

我一般取都不会小于10,因为有一个水平刚度假设为无穷大的前提,我认为板厚不宜过小,我家以前买了一套房板太薄,人一跳就颤动,感觉不好

源丰 发表于 2004-9-15 08:35:41

板厚不宜小于100 mm。