[求助]:商业建筑疏散楼梯的宽度到底应该怎样算?
商业建筑疏散楼梯的宽度到底应该怎样算?每营业面积x折减系数?假如二层商场,二层营业厅面积2000平米,2000x0。85=1700 ,100人按一米宽,那么楼梯疏散宽度17m。这样是否太宽,这样算对吗? 去查规范,要看是经营什么的.通常营业厅面积为商场总建筑面积的55%~..,然后再确定人数,再算疏散宽度.
2000平方大概要9米. 商店疏散宽度(包括门、楼梯等)应根据《商店建筑设计规范JGJ48-88》计算顾客人数。其中第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:
第一、二层,每层换算系数为0.85;
第三层,换算系数为0.77;
第四层及以上各层,每层换算系数为0.60。
另外,第3.2.7条 自选营业厅的面积指标可按每位顾客1.35㎡计(如用小车选购按1.70㎡计)。
在此基础上根据《建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)》第5.3.12条计算
学校、商店、办公楼、候车室、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑底层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度,应通过计算确定,疏散宽度指标不应小于表5.3.12的规定。
楼梯门和走道的净宽度指标(m/百人)
一、二级层 数 耐 火 等 级
一、二层 0.65
三层 0.75
≥四层 1.00
你根据具体经营情况计算吧》》》》》》》》 若是门面则应另行处理,有其特殊性! 非常谢谢大家!!如果一般商店营业厅并无其他仓储用房,也就是营业厅中混有大量仓储面积时,是否先按3。1。2(商店面积分配比例)算出营业部分面积,再按第4.2.5条算人数。 的确是件非常痛苦的事情。偶搞过一个40k平方四层商场,算下来疏散宽度吓s人,投资商心疼的几乎撤资。不过消防马虎不得,一定在计算上要满足,书面上要没有破绽(自己不能负不该负的责任)。具体情况具体分析了。 2000平米的商场大概6米的疏散宽度就应该够了,我刚刚做完一个,就是2000多一层的,审图很搞笑的是:很认真列了表,引规范的折算说不够。我拿他的公式推算一下,他居然算错数了,害我白紧张 那么两层的自选商场,每层建筑面积为2000平方米,具体的疏散宽度计算过程请指教? 高手能不能把具体过程说一下? 发现上面的家伙都没一个认真查一下,我来说说吧,胡说八道的,你要回去看看过
《商店建筑设计规范JGJ48-88》
(1)按《商店建筑设计规范JGJ48-88》3.1.2
按每层平方数小于3000,3000~15000<15000以上分3个档次,确定应也厅的面积比例。你那个姑且按45%算吧,二层营业面积是2000x45%=900
(2)《商店建筑设计规范JGJ48-88》4.2.5计算顾客人数(按最多人的一层算,一般就是2层了)。一、二层,每层换算系数为0.85(人/平米),你的商场就是900x0.85=765人
(3)疏散宽度指标不应小于表5.3.12的规定。楼梯门和走道的净宽度指标(m/百人) 一、二级层 数 耐 火 等 级 一、二层 0.65,三层 0.75,≥四层 1.00 ,具体到你得商场7。65(百人)x0.65=4.9725米,需要调整的可能是营业厅的面积分配系数,其他一搬就这样了 好的,谢谢斑竹提醒。天热,喝杯可乐吧。算我请。 谢谢 to 小粉猪:
你再把商场设计规范不同的性质的商场之间的营业面积和仓储比例关系也贴出来,本贴就可以成为精华贴. 很好啊,好详细,以后每贴都这样久好 http://www.hvacr.com.cn/download/criterion/zonghe/07-1.htm
商店建筑设计规范,大家对照一下。