预应力砼管桩在深圳地区使用比较广泛,一般情況下有效桩长需超 过9米,最近遇到一基础工程,大部分桩长30米左右,部分只能压到7、8米,最短一根才5米多,难道一定要换桩吗?规范并没有规定最小桩长(当然,桩长太小肯定不行),遇到这种情况该如何处理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2003-10-14 11:27:18 | 显示全部楼层
本人也曾遇到这种情况,但没有你相差这么大,最长15M,最短7M,先根据地质报告搞清楚本场地情况,在桩基施工过程中,先从长桩处施工,控制好最后贯入度,逐渐递减桩长。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-14 12:14:12 | 显示全部楼层
我才做了,也遇到此情况,采用处理方法:一:压力值控制为主,适当减少桩长;二:在适当地方补桩后,加大承台和基础梁
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-14 21:03:44 | 显示全部楼层
我做过一工程,中风化岩层有十多米,有效桩长只能压约六米,采用预制方桩(原来想改管桩,后来没用),原设计是Ra=1000KN,开工试第一条桩时入土八米(去除承台后还有约6.5米)压230吨还有沉降,加荷一次约沉1.5CM,收不了桩,最后确定将Ra改为900KN。桩检测试验合格。
另有一工程(别人做的),情况也基本相似,同样的桩,有效桩长还短一点,只有6米,原设计1000KN,后将该桩改为800KN,结果试桩沉了6CM,不合格,据称桩承受极限荷载只有1200KN,即Ra=600KN。
遇到有效桩长小于7米的桩都得小心处理,处理的好可以给甲方节约资金;处理不好,那就难搞了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-10-15 14:42:00 | 显示全部楼层
是不是所有小于九米有效桩长的桩都是废桩呢,这些已打入的桩如何处理?如果要改为其它桩型,是否先要将其挖出?如将最终压力值(静压桩))加到极限(2.5倍设计值)是否可行。
论坛插件加载方法
发表于 2003-10-15 17:35:21 | 显示全部楼层
对于静力压桩的Rs(压力表读数)与单桩设计值R之间的关系可参照下面的要求:
当桩长大于或等于6M且小于或等于8M时,Rs=(2.5--2.8)R;
当桩长大于8M且小于或等于15M时,Rs=(1.6--2.3)R;
当桩长大于15M且小于或等于23M时,Rs=(1.6--1.9)R;
当桩长大于23M时,Rs=(1.5--1.6)R.
此资料是我几年前从一个资料上发现的,且经过几个工程试用,后经过静载试验,均满足要求.当然,在压桩前压力表一定要经过校验.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-15 20:48:40 | 显示全部楼层
6楼说的应该针对某一地质情况。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-16 12:47:22 | 显示全部楼层
几年前,我在某个工程中也遇到如此情况。在勘察中桩基持力层标高还是相对比较平整的,但实际施工时却远非如此。
该工程位于山脚下,距邻近的山约有500m。地质情况,在距地面下20m左右有一层硅化层(作为桩基的持力层,后才认识其性质),桩型采用高强预应力管桩。设计采用桩长18米,桩承载力2500KN。在试桩时,根据试桩结果给出桩机根据压桩力(压力表读数,下称收桩压桩力)可以停止压桩。但在实际的施工过程中,有的桩长30m还不能达到收桩的压桩力,有的桩只有10m就可以让400吨的桩机抬架(远大于收桩的压桩力)。此场地相当复杂,相距5~6m桩长差异可达7m,后经补勘,仍不能给桩基施工有所帮助。最后经设计决定不管桩长如何,由收桩的压桩力确定。此建筑在主体完工并交付使用后,沉降控制良好,并未发现有沉降不均匀的现象,说明最后桩基的承载力能够达到设计的要求。后对此场地的持力层进行分析,土的硅化作用是指在一定压力下土发生一系列的物理化学作用,由土转化成岩石,而在此场土的硅化作用发生其不均匀,在未发生硅化的区域桩长可达30m,而硅化后桩长就在10余米。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 11:51 , Processed in 0.324023 second(s), 44 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表