砖混结构,墙下刚性基础,见GB50007-2002图8.1.2-a,请问:素混凝土垫层是否应满足GB50010-2002第3.4.1及3.4.2条耐久性规定而用C25?先谢了!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2003-10-16 17:58:24 | 显示全部楼层
楼主对规范看的很仔细,我是这样理解的,不知对否:对于无配筋的扩展基础不须用C25混凝土;对于有配筋的混凝土基础其混凝土强度等级,由于其所处的环境类别最低为二a类,即其基础的混凝土强度等级应不小于C25,高标号的混凝土抗渗要好一些,防止钢筋由于地下水的浸蚀而影响结构的耐久性。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-17 00:30:32 | 显示全部楼层
同意2楼做法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-17 09:44:28 | 显示全部楼层
无筋扩展基础按8.1.2表的要求即可,扩展基础垫层为C10、基础本身一般应为C25。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-20 01:19:37 | 显示全部楼层
对于又腐蚀性的地基,对混凝土的强度还有要求.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-20 01:28:50 | 显示全部楼层
无配筋的扩展基础不须提高砼标号。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-28 17:08:41 | 显示全部楼层
GB50007-2002中8。2。2条的第二条“垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为
C10。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-28 17:47:46 | 显示全部楼层
垫层仅是保证施工质量的一个措施不参于结构受力,与耐久性无关
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-29 14:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范已经考虑了基础钢筋腐蚀问题:不设垫层是,钢筋保护层为70。我认为垫层只是起找平,保护钢筋的作用,不用提高,C15足够了。向WSY对规范的细致研读学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-5 17:30:35 | 显示全部楼层
最初由 csw0025 发布
[B]GB50007-2002中8。2。2条的第二条“垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为
C10。 [/B]

可是混凝土规范G50010-2002中根本就没有提到C10的混凝土,我想应该是取消了吧!所以,我们这的做法一般都是采用C15的混凝土
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-6 13:43:12 | 显示全部楼层
顺便再请教一个问题:GB50007-2002表8.1.2中“砖基础”一栏“台阶宽高比的允许值”为1:1.5,而砖基础放脚老做法为水平60,竖向120、60、120、60......向上缩脚,这样老做法的台阶宽高比岂不成了60:120=1:2?难道不安全?按新规范规定竖向缩脚似乎为120、120......较好,不知各位有何理解,谢谢指点!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-25 10:38:30 | 显示全部楼层
10楼楼主:混凝土规范G50010-2002是指钢筋混凝土强度等级不低于C15的,GB50007-2002中8。2。2条的第二条明确指出了垫层的强度等级为C10。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-1 23:30:50 | 显示全部楼层
回11号楼主:你说的水平60,竖向120,60,120,60 就是1:1.5 啊!
怎么会是1:2呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-8 07:49 , Processed in 0.438391 second(s), 56 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表