发表于 2004-6-15 15:31:14 | 显示全部楼层
用TBSP算啊,他可以从PKPM倒入数据,很方便的.他用的是有限元原理计算的.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-15 17:11:13 | 显示全部楼层
按倒置楼盖,考虑相应荷载,特别是水反力,我一般这样做,不知道是否可行?  
这样我想是可以的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-6-30 19:12:49 | 显示全部楼层
我一般算的时候底板的土压力按边上同深度的最大土压力算,另加水压力,减去底板及梁自重、活荷载,按倒楼盖法计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-1 21:47:00 | 显示全部楼层
对于桩基础:
1、地基反力
a.高层桩筏宜考虑上部(恒载+活载)x15~20%作为地板反力
b.水压-底板作为地板反力
2、正面一般不用考虑

我一般用sat-8倒楼盖计算,6度区。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-7-3 22:38:35 | 显示全部楼层
水浮力不应计算在内,因为有一个主要原因是整体荷载平衡的问题,当水浮力大于建筑自重的时候,应设法解决结构的抗浮问题,否则楼有可能漂起来。所以考虑水浮力的同志,应最终验算一下,是否最终的反力比建筑本身重量大。
所以最简单的方式是:
1、验算抗浮;
2、无桩的情况下:将上部结构总重(不含底板荷载)作为反力向上即可;
3、设桩的情况应仔细考虑水的作用。因为桩有可能抗拔。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-8-1 21:45:13 | 显示全部楼层
我刚算了一个地下室工程(主要验算水浮力),把地下室底板单独拿出来按一层倒楼板以广厦SSW计算,荷载取值为水浮力-板自重X2(因板自重与水浮力反向,且广厦的导荷会自动计算板自重,故扣除两次),其中水浮力为活荷,而把板自重按X1.2/1.4换算活荷近似计算,地下室梁上下均配直通筋,不知这样算行不行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报