找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 338|回复: 3

[必看]:关于人防配电

[复制链接]
发表于 2003-11-1 00:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
人防用电,按现在的规范,起码是二级负荷。目前配电进线看到了三种形式。
一: 照明、动力各两组 都是一用一备的。 这样就需要一共四路进线。
二: 两组进线 不分照明动力 进入电源分支箱, 一个箱子照明正常动力备用,一个箱子动力正常照明备用。 一直都是互为备用的。
三: 与二类似 但进线分照明和动力用电 但仍是一个箱子照明正常动力备用,一个箱子动力正常照明备用。只在火灾时互为备用。 战时增加两路进线,一路动力一路照明。
大家能不能给说说,到底那种更符合要求?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-1 12:45:23 | 显示全部楼层
是否是二级负荷主要看面积多大,如果超过5000平米则成一级负荷了。
人防设施电气的布设现时大都考虑了效益问题而分为平时和战时两种状态,所以按你的布置应是第三类最为合理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-3 10:06:33 | 显示全部楼层
你可以参考一下DBJT08-10-97的供电系统方案,还有我;理解的两路电,其实自切以后过来也可以的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-3 10:28:44 | 显示全部楼层
你的布置应是第三类最为合理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:29 , Processed in 0.191010 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表