[求助]:变压器室高度

[复制链接]
发表于 2003-11-20 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
近日做一高层,地下室设变配电室,地下室净高只有3.6米。考虑变压器安装高度、通风……室内高度是否太低,请高手指点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-20 12:44:22 | 显示全部楼层
是干变还是油变啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-20 15:57:17 | 显示全部楼层
地下室净高3.6米,不知是否包含下部电缆沟,如不包括电缆沟,那么用干式变压器勉强可以,但是高低压配电柜必须用全封闭式的,否则电器间距不够。我在一个工程中这样使用过。目前规范对采用全封闭的开关柜空间要求不明确。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-21 08:44:36 | 显示全部楼层
我的理解你说的净高应该是梁下的高度了,不过地下室常规是作上出线的,所以我觉得最好有4m,当然具体设备明确后3.6也许也可以的,但出去灵活和通用的考虑还是建议梁下4m
还有我这个4m的说法来自于供电局的口头规定,无规范支持
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-21 11:13:31 | 显示全部楼层
柜高2200+母线排600+距屋顶600
勉强得很,建议要求加到4200,或者就配电室下降些,实在不行就只有这样
可以不考虑横梁高度,但尽量避开它.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-21 11:14:53 | 显示全部楼层
谢谢各位,问了一个生产厂家:地下室高度为3米即可(平推安装方式),吊装时最好5米
我第一次做楼内变配电施工图,有很多不懂得地方,还望各位师兄师姐不吝赐教

3楼的大哥可以让参考一下你的图纸吗,我有很多实际性的东西都不清楚,谢谢啦
如果可以,请发到我的信箱:tianlsh@yahoo.com.cn
因为我的钱币不够多啊,呵呵

还有一个问题,高压配电都是需要做哪些东西:平面、接地、直流控制……都是哪些要做,哪些不要做呢,请指点,
我没做过变配电设计,不知道有哪些要求,这几天恶补了几本规范和图集,好象还是不得要领,急盼高手指点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-18 21:40:42 | 显示全部楼层
我觉得肯定是不行的,一般的要求是4.5米以上,而且你还是在底下,另外,你并未说清楚变压器的容量是多大,变压器室做成高式还是低式,我看你如果要做的话就只有做低式了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-23 16:05:42 | 显示全部楼层
如果净空不够可以用电缆走缆沟,不过通常都是用nx240(看容量来定,而且造价很高),不过个人感觉还是在上方走母线比较简单.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-12-23 22:20:13 | 显示全部楼层
8楼,你好,你的说法有误,“nx240”太小太小
相对来说,封闭母线槽造价>电缆造价  不过母线检修和维护比较方便
继续提问:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:41 , Processed in 0.321024 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表