找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 521|回复: 3

[求助]:钢筋代换

[复制链接]
发表于 2003-11-22 22:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
今天有人问我砖混结构中构造柱中的圆钢是否能用二级钢筋代换,我说不清楚,请那位大老给解释一下,尽量详细点?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 85个

财富等级: 招财进宝

发表于 2003-11-23 00:11:54 | 显示全部楼层
1、钢筋代换必须经得设计的同意。
2、不宜用高强度的钢筋代换低强度的钢筋。因为要受裂缝的控制。
3、构造柱的钢筋代换应该不是很大问题,我想任何一个设计都会同意的,只是钢筋的锚固和搭接应做相应的调整。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-24 22:43:00 | 显示全部楼层
构造柱中的一级钢筋一般都可以代换为二级钢筋,但是有一些问题必须值得注意;
1、代换后的钢筋直径不能小12mm,因为柱的纵筋不能小于12mm。
2、就象2楼说的,代换也就是设计变更了,设计变更必须经过设计院同意。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-24 23:02:40 | 显示全部楼层
一级钢的延性比二级钢大,所以在抗震构造柱中用一级钢更合理些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报