找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 760|回复: 6

[讨论]:关于计算机房接地问题

[复制链接]
发表于 2003-11-26 09:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
规范如下所述:
第四节 接地
第6.4.1条 电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。
第6.4.2条 电子计算机机房应采用下列四种接地方式:
一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。
第6.4.3条 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
第6.4.4条 对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。
第6.4.5条 电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。
第6.4.6条 当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。
————————————————————————————
在实际施工中机房配电柜中有N、PE、G三个铜排(其中配电柜中浪涌保护器直接接入PE排),机房内有等电位铜排(也有人叫直流接地铜排,可能是接法不同)和静电泄漏网,到底是机房设备直接是相线+零线接入配电柜,然后地线接入等电位铜排上,还是直接相零地都接入配电柜,之间如何连接???
这个问题搞得我晕头转向!请教各位!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-26 09:21:09 | 显示全部楼层
那就看你引来的是三相四线还是三相五线了,
如果是三相四线就用第一种方式,这种就要在箱内把地线接入等电位铜排。
如果是三相五线就用第二种方式,这只要把箱体做等电位连接就行了。
但都要注意接地。
如果是利用联合接地体,那么接地电阻不大于1欧,
(现在很少看到有分开做接地体的了,多是联合接地体)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-26 09:35:30 | 显示全部楼层
那么与静电泄漏接地能不能连接到一起呢?
还有一个:我的N排,也就是交流工作地,是否与我的PE和G排连接到一起呢?如果是,该在那个位置连接?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-26 11:21:22 | 显示全部楼层
静电泄漏接地可以
N排的就不能和PC线合在一起了,
N线是零线,PE线是保护线,是不同的T
看看TN-C-N系统和TT系统和TN系统有什么不同,你就会明白了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-26 21:27:36 | 显示全部楼层
谢谢!总感觉基本功太差,想好好补补!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-27 11:58:03 | 显示全部楼层
果然是高手,收益非浅.我想请问一下,用测试表测量漏电电阻,为什么调一下就可以改变阻值?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-27 13:21:08 | 显示全部楼层

准确的说法

以上说法均不太准确。对与强电系统接地,2、4楼说得不错。但是对于大型计算机系统,还有一个逻辑地(即通常说的直流地)。所谓逻辑地就是指计算机系统工作中,为保证不同的计算机数据正常传输,各计算机必须具有相同的参考电位,直流地有两种做法:
1、将所有计算机的逻辑地连接并悬浮起来,早期有部分计算机房采用此做法。
2、将所有计算机的逻辑地均与直流接地排连接起来,提供统一的逻辑参考电位。
注意,对于综合接地系统,直流接地应采用铜牌(可采用铜芯电缆)从接地极直接引到计算机房的接地铜排,接地铜牌的支撑必须采用绝缘子。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:07 , Processed in 0.184198 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表