上海市人防工程标准图集里面说:
跨度小于12m的交叉梁不宜设后加柱作为临战加固设计,
这是为什么啊?
急~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-11-29 18:08:27 | 显示全部楼层
呵呵,这是一种没有办法的办法,一般情况下,柱网尺寸大,可以停放较多的车子,但是柱网大了,按照人防要求计算,那就要很高截面的梁柱,这样有不经济了。于是就有了上面楼主的问题,在战时,加钢柱后,柱网变小,那梁柱等就满足战时荷载的要求了。平时不加钢柱,只要满足正常使用就够了,不要考虑那么大的人防荷载了。所以,可以用较小的梁柱截面就可以通过计算了!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-11-29 18:50:28 | 显示全部楼层
你说的我明白,
我现在的问题是:
我现在做的地下室顶板,是8x8米开间的我做了十字交叉梁,战时刚好在交叉处放钢管柱,
算下来觉得很合理。
现在我仔细看了一下那本图集,有我开头提到那么一句话。
就觉得是不是做错了。还是它是的别的意思?
想问它到底是什么意思.
我是刚毕业的新手,请指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-30 10:53:11 | 显示全部楼层
可能设后加柱后,原梁跨中处变为支座,原梁配筋时要考虑上部负弯矩配筋,不太经济合理吧。