底部2层大开间商场,上面两栋9层住宅双塔,请问各位高手采用怎样的结构形式为好,
如果上面有异形柱框架结构(或异形柱框剪结构),底部用框支框架,请问是否可行?
各位高手是否有这方面的经验,小弟第一次做高层就碰到这样的结构,请大家多多帮忙!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-24 16:42:44 | 显示全部楼层
不知道你的结构开间多大?在几度区?你的方案没有很大问题,但计算时要记得定义多塔和转换层,最好用SATWE计算,地震振型至少9个,藕联10个左右,同时根据不同的设防烈度考虑构造措施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-25 09:48:14 | 显示全部楼层
异形柱(不是国标)框架结构(构筑要求较多)审图较难最好别用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-28 13:24:03 | 显示全部楼层
搬个板凳来学习
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-28 15:28:29 | 显示全部楼层
建议:
1 如果可能,上部采用大开间剪力墙结构,7-8m,较经济且可减少转换难度;
2 采用短肢剪力墙结构,在不影响功能的前提下剪力墙尽量落地,对建筑影响较小.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-29 00:23:22 | 显示全部楼层
建议用框支短肢墙结构,在三层设转换层,由灵活,又节省,结构也合理。
注意高规不推荐采用异形柱结构。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-30 09:56:53 | 显示全部楼层
谈谈我对此结构的一点意见
结构形式的选用基本上可采用如Bai_pppp斑竹所说的两种形式,另一种可选用在框架梁上抬柱(包括异形柱),但此方案对抗震更为不利,应针对所处地区的设防烈度而定,一般应慎用。
对Bai_pppp所说的两种结构形式,我个人倾向于短肢剪力墙结构。
对大开间的剪力墙结构,存在着几点不足:
1.对住宅而言,层高多为2.9~3.1左右,如是大开间的话,梁高多在600以上,对使用功能有较大影响。
2.在住宅工程上,一般难以做到每肢剪力墙均带翼墙,如果不带翼墙,对抗震不利。
3.对大跨度的梁直接搁置在剪力墙上而无翼墙,不容易满足梁主筋的锚固长度要求,且对剪力墙的抗弯不利,还要采取构造措施。
4.上部塔楼如是不采用大开间的剪力墙结构,而采用小开间,对底部的柱墙布置会有较大影响,不一定能满足建筑要求。
基于以上几点认识,我更倾向于采用短肢剪力墙结构。在此结构的基础上可对少数剪力墙做成底框形式。对于一个底部两层大开间上部九层塔楼,采用短肢剪力墙结构,应当是不会有问题的。但,应当注意,短肢剪力墙的抗震性能比普通剪力墙差,其构造要求大于普通剪力墙,规范上有相关要求。
另想说的一点,关于三层楼面(二层顶)为结构转换层,对这一层应当加强。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 12:36 , Processed in 0.293586 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表