[文章]:如何提高后浇带成品质量 潘海尧

[复制链接]
发表于 2003-12-20 17:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在长度较长、面积较大的高层板式楼宇等建筑物中,根据设计规范要求必须设置沉降或伸缩后浇带,其后浇带的施工做法设计各不相同,在施工前对后浇带的施工工艺必须有充分的准备及预见性。如忽视这个问题,将会对后浇带的成品质量带来裂缝、渗漏等诸多后遗症。本文通过工程施工实例来浅述如何保证后浇带的成品质量。
一、工程概况
静安华庭项目工程是由上海鼎安置业发展有限公司开发建造的高层商品住宅小区工程,由上海爱建建筑设计院设计,上海静安建设工程监理有限公司监理,由浙江舜杰建筑集团股份有限公司承建一期施工任务。
静安华庭一号车库占地总面积为3878㎡,地下车库位于4幢主楼中间,基础采用小型方桩群桩独立承台基础,地下一层作为汽车停车库,地下车库底板厚度为0.6m,砼标号为C30、P8,后浇带砼为掺加微膨剂UEA,标号为C40、P8,顶板上覆1.2m的绿化土,顶板采用无梁式板,板厚度为0.35m。车库西南两头长度为60m,在其中间设置宽度800㎜后浇带。后浇带的施工质量直接体现了施工企业对其难点、要点的技术水平及经济效益问题。
2、方案选择
后浇带的施工工艺方法众多,诸如:燕尾形做法、橡胶止水带做法、赫·瑞布做法、钢板止水带等做法,其后浇带要充分考虑足够的强度和稳定性,并且要考虑质量、工期、可操作性、经济性。因此综合各种因素,对4种后浇带的做法进行分析比较,一是燕尾形做法,其做法施工不方便,易造成爆模,并且在后浇砼时的凿毛难度较高;二是橡胶止水带做法,此方法成本较高且止水效果不理想;三是赫·瑞布做法,此法为国外进口材料,质量好、施工方便,但成本很高,并且采购渠道较困难;四是钢板止水带做法,此施工方法控制施工质量难度不高且成本也较低廉,本工程选择此种后浇带施工做法。
3、施工工艺
(1)、后浇带挖土:后浇带部位的底板厚度通常比地下室底板厚度增加100㎜,并且根据设计要求在后浇带部位将增加50%的钢筋含量。为了后浇带在今后微膨胀砼浇筑之前的清理方便,后浇带的沟槽向两侧做0.2%的泛水,并在后浇带排水端头部位砌筑400×400的集水井,用来清理后浇带中的垃圾及积水。
(2)、施工步骤:制作3m左右长的上、下单层钢丝网片板→安装下层钢丝网片板在底筋上固定→网片下口采用钢钉固定→封闭对接下层钢丝网片板接口→安装焊接钢板止水带→安装上层钢丝网片板→封闭对接上层钢丝网片板接口→安放、固定25㎜高“∩”形模板条。
4、施工材料
钢板止水带选用3㎜厚、Q235钢板,高度为400㎜的“]”形止水钢板,钢丝网片应采用单层4号(5目)钢丝网片,不宜采用网号2.50号以下(8目)的双层钢丝网片。
5、施工质量控制要点、难点
(1)、制作钢丝网片板时的单层钢丝网片必须绷紧,并且钢丝网片向下应有100-150㎜的下翻边,在与钢筋支架绑扎必须结实、牢固。
(2)、钢板止水片接头必须为搭接焊接,搭接长度应≥50㎜,焊接必须4个方向焊接,焊接中必须饱满,无夹渣、咬肉、气泡。
(3)、支架、钢板止水片的钢筋斜撑、斜拉间距控制在400㎜一道,并且要有足够的刚性。
(4)、钢丝网片板与钢丝网片板之间的接口及下口50㎜保护层的接口必须封闭,50㎜保护层露口下方遇底板纵向钢筋处可采用将下翻网片剪开,然后用1寸的钢钉在垫层上进行固定。
(5)、上皮筋的上口采用“∩”形模板进行支模并固定牢固。
(6)、浇筑砼过程中振捣棒宜离钢丝网片应控制在300㎜左右,避免强振及贴边振捣,并且严格控制振点间距在400㎜左右。
(7)、对于地下室顶板的砼后浇带,其模板支模架子宜一次性安装成型,待底板及顶板的砼后浇带全部浇筑好以后进行拆除,确保板底平整。
6、半成品保护
(1)、在后浇砼未浇注之前,后浇带的两侧应采用砖砌档墙以及上口采用木盖板进行全封闭保护,防止砼、砂浆结块污染及建筑杂物大量堆积。
(2)、底板后浇带两侧集水井应及时抽水,保持后浇带处于无积水状态,降低钢筋锈蚀程度。
(3)、后浇带砼浇筑后,应采用麻袋(草包)覆盖,并浇水湿润养护两周以上。
7、控制后浇带渗漏水、成品质量的其他几项措施
(1)、本工程底板外侧及地下室外墙均采用的是JS复合防水涂料,其防水涂料刷至底板底口及顶板面上,但在后浇带部位采用了两层防水涂料加网格布作为加强层,并在涂料外侧砌筑半砖保护墙。
(2)、对于顶板后浇带覆土绿化部位,在征得业主、设计同意、认可后采用3道防水层进行加强,第一层为湿克威;第二层、第三层为APP改性防水卷材。
(3)、在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍,避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝。
8、结束语
地下车库在今年7月浇筑了底板、墙板、顶板后浇带混凝土后,未产生任何渗漏水现象,防渗要求达到《地下工程防水技术规范(GBJ108-87)》的二级标准,满足地下室使用功能要求。通过此次的施工我们的体会:
(1)、后浇带侧面钢丝网支模封闭方式由常用的两层钢丝网片改用一层钢丝网片后,解决了两层钢丝网片之间由于轻微波折所产生的隔层、空隙,杜绝了混凝土中渗漏水通道。
(2)、顶板以及内外墙后浇带采取模板支撑体系一次性成型后,砼观感、平整度、垂直度都满足了《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》的要求。
(3)、后浇带半成品保护及成品后的养护对结构成形、成优是关键。
(4)、后浇带成品后外部防水层的加强及基底采用弹性腻子非常重要。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-23 00:56:25 | 显示全部楼层

Re: [文章]:如何提高后浇带成品质量 潘海尧

最初由 bluetrace 发布
[B]在长度较长、面积较大的高层板式楼宇等建筑物中,根据设计规范要求必须设置沉降或伸缩后浇带,其后浇带的施工做法设计各不相同,在施工前对后浇带的施工工艺必须有充分的准备及预见性。如忽视这个问题,将会对后浇带... [/B]


<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b> 你在这个贴子中什么也没有说。看你发贴的数量和你以前发的贴,你的行为属恶意灌水 </b> &nbsp
;  <i>by    gufan2000</i></font>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-28 16:03 , Processed in 0.398413 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表