我正在做一个大学学校的实验楼和宿舍楼,我准备采用上供下回垂直双管系统;该大学同时拟建的还有食堂、教学楼等,为其它设计人员所设计,但他们采用的是上供下回单管式系统,甲方特意开了一个会,想把所有建筑内的采暖系统统一起来,初步决定用多级双管系统(单双管混合式),大家有什么高见吗?双管系统只能用在四层以下的建筑中吗?单双管混合式在11层左右的小高层中比较常见,对于六层的建筑他同双管系统它的优势明显吗?各位前辈,双管系统易出现垂直失调,有什么好办法解决吗?
注:以上建筑除食堂为2层外均为6层,实验楼、教学楼宿舍楼建筑面积均在10000平方米左右
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-30 14:56:13 | 显示全部楼层
其实上供下回单管系统完全可以达到采暖效果,且施工简单,费用低。我想甲方采用单双管方式,六层可作三层三层两路,通过支管阀门可以随意调节某房间温度,节能。规范规定四层以上不宜双管系统,是因为考虑到重力失调,且各层阻力很小,超过四层,调节各层散热器平衡阀很难抵消重力压头。增加各层阻力,可缓解失调。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-30 15:39:12 | 显示全部楼层
因为不是住宅不需要考虑分户计量,用单管就行,可在五、六楼加跨越管
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-1-5 15:12:41 | 显示全部楼层
2楼楼主你好,谢谢答复
具体点说,怎样增加各层的阻力呢?
3楼楼主你好,谢谢答复
在五六楼加跨越管目的是调节流量,达到水力平衡,但是管理起来会有难度,我们开会的时候已经讨论过了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-1-6 21:36:28 | 显示全部楼层
下供下回采暖系统最多只能到四层,分户采暖可作到12层左右,是因为各层分户系统管线长,比摩阻100PA/M,同时设置平衡阀,增加了各层阻力,所以可作的高些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 07:00 , Processed in 0.357286 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表