洪 乃 丰

CORROSION AND PROTECTIVE TECHNOLOGY OF REBAR IN CONCRETE(3)
——REBAR CORROSION BY CHLORIC SALT

Hong Naifeng
(Central Research Institute of Building and Construction, MMI Beijing 100088)

  1 氯盐存在的广泛性

  1.1 海洋环境
  海洋是氯盐的主要来源,海水中通常含有3%的盐,其中主要是氯盐。以Cl-计,海水中的含量约为19 000 mg/L。海风、海雾中也含有氯盐,海砂中更是含有不等量的氯盐。我国有广阔的海域,海岸线很长,岛屿众多,而大规模的建设多集中在沿海。应该指出的是,我国沿海地区,已经出现河砂馈缺的情况,不经技术处理就使用海砂的现象日趋严重。我国海工工程中,由于氯盐引起的钢筋锈蚀破坏是十分突出的,国外的经验教训也表明,海水、海风、海雾中的氯盐和不合理的使用海砂,是造成钢筋混凝土结构不能耐久的主要原因之一。
  1.2 道路化冰(雪)盐
  半个世纪以来,世界各国公路交通发展迅猛,公路、高速公路成为经济命脉。为保证交通畅行,冬季向道路、桥梁、城市立交桥等撒盐或盐水,以化雪和防冰。早期大量使用的是氯化钠和氯化钙。氯盐渗透到混凝土中,引起钢筋锈蚀破坏,美国半数以上的桥梁遭此危害,经济损失惨重,不少国家也为此吃了大亏。这是人为造成的氯盐环境腐蚀破坏。
  值得指出的是,我国北方地区,也采用撒氯盐的办法,如北京每冬可撒400~600t氯盐。拆除、改造中的西直门立交桥(使用20年),钢筋锈蚀破坏严重,已可验证使用化冰(雪)盐的危害。
  氯盐化冰(雪)性能好,价格便宜。处于短期经济利益考虑,国内外很难一时取消使用氯盐化冰(雪)的方法。在一定时期内,人们还将面临继续使用氯盐的局面。面对此类人为造成的氯盐环境的腐蚀危害,关键在于采取防盐腐蚀的技术措施。
  1.3 盐湖、盐碱地
  我国有一定数量的盐湖和大面积的盐碱地,大体可分为沿海和内陆两种类型。沿海地区的盐碱地多以含氯盐为主,内陆盐碱地,有的以含氯盐为主(如青海),有的以含硫酸盐为主,多数情况是含混合盐。这些地域钢筋混凝土结构可受到很强的腐蚀。另一个突出的特点是,我国的盐湖、盐碱地盛产石油和其它矿产,相应地建设工程量很大,故而腐蚀问题理应得到更高的重视和妥善解决。
  1.4 工业环境
  工业环境十分复杂,就腐蚀介质而言,有酸、碱、盐等,并有液、汽、固态等不同形式。其中以氯盐、氯气、氯化氢等为主的腐蚀环境不在少数,处在此类环境中的钢筋混凝土建筑物,其腐蚀破坏往往是迅速而又严重的。

  2 氯盐离子(Cl-)对钢筋锈蚀的过程及作用机理

  2.1 Cl-进入混凝土中的途径
  Cl-进入混凝土中通常有两个途径:其一是“混入”,如掺用含氯盐外加剂、使用海砂、施工用水含氯盐、在含盐环境中拌制、浇注混凝土等;其二是“渗入”,是环境中的氯盐,通过混凝土的宏观、微观缺陷,渗入到混凝土中并到达钢筋表面。“混入”大都是施工管理的问题,看似好解决,但仍时有发生;而“渗入”则是个综合技术问题,与混凝土多孔性本质、密实性、工程质量、钢筋表面混凝土层厚度等多种因素有关。
  2.2 Cl-进入混凝土后对钢筋锈蚀的主要作用
  (1)破坏钝化膜。水泥水化的高碱性(pH≥12.6),使其内钢筋表面产生一层致密的钝化膜。以往认为,该钝化膜由铁的氧化物构成,最新研究表明,该钝化膜中含有Si-O键,对钢筋有很强的保护能力,这正是混凝土中钢筋,正常情况下不受腐蚀的主要原因。然而,此钝化膜只有在高碱性环境中才是稳定的。研究与实践表明,当pH<11.5时,钝化膜就开始不稳定(临界值);当pH<9.88时,钝化膜生成困难或已经生成的钝化膜逐渐破坏。Cl-进入混凝土中并到达钢筋表面,当它吸附于局部钝化膜处时,可使该处的pH迅速降低(Cl-被称为“酸根”)。有微观测试试验表明,Cl-的局部酸化作用,可使钢筋表面pH降低到4以下(酸性)。这就不难理解Cl-对钢筋表面钝化膜的破坏作用了。
  (2)形成“腐蚀电池”。Cl-对钢筋表面钝化膜的破坏首先发生在局部(点),使这些部位(点)露出了铁基体,与尚完好的钝化膜区域之间构成电位差(作为电解质,混凝土内一般有水或潮气存在)。铁基体作为阳极而受腐蚀,大面积的钝化膜区作为阴极(发生氧的还原反应)。腐蚀电池作用的结果,钢筋表面产生点蚀(坑蚀),由于大阴极(钝化膜区)对应于小阳极(钝化膜的破坏点),坑蚀发展十分迅速。这就是Cl-对钢筋表面产生“坑蚀”为主的原因所在。这是一个电化学过程,有人把它理解为Cl-与Fe的化学反应造成钢筋腐蚀,这显然是不恰当的。
  (3)Cl-的阳极去极化作用。Cl-不仅促成了钢筋表面的腐蚀电池,而且加速电池作用的过程。阳极反应过程是Fe-2e=Fe++,如果生成的Fe++不能及时搬运走而积累于阳极表面,则阳极反应就会因而受阻;相反,如果生成的Fe++能及时被搬运走,那么,阳极过程就会顺利进行乃至加速进行。Cl-与Fe++相遇会生成FeCl2,Cl-能使Fe++“消失”,从而加速阳极过程。通常把使阳极过程受阻称作阳极极化作用,而加速阳极过程者,称作阳极去极化作用,Cl-正是发挥了阳极去极化作用的功能。
  应该说明的是,在氯盐存在的混凝土中,钢筋通常的锈蚀产物很难找到FeCl2的存在,这是由于FeCl2是可溶的,在向混凝土内扩散时遇到OH-,立即生成Fe(OH)2(沉淀),又进一步氧化成铁的氧化物(通常的铁锈)。由此可见,Cl-只是起到了“搬运”作用,它不被“消耗”,也就是说,凡是进入混凝土中的Cl-,会周而复始地起破坏作用的,这也是氯盐危害的特点之一。
  (4)Cl-的导电作用。腐蚀电池的要素之一是要有离子通路。混凝土中Cl-的存在,强化了离子通路,降低了阴、阳极之间的欧姆电阻,提高了腐蚀电池的效率,从而加速了电化学腐蚀过程。
  氯盐中的阳离子(Na+、Ca++等),也降低阴、阳极之间的欧姆电阻,但不参与阴、阳极过程。氯盐对钢筋的腐蚀的强弱,与其达到钢筋表面的浓度有关。氯盐对混凝土也有一定破坏作用(如结晶膨胀和增加冻融破坏等),但氯盐对钢筋锈蚀所引起的破坏,在通常情况下是起主导作用的。
  (5)Cl-与水泥的作用及对钢筋锈蚀的影响。水泥中的铝酸三钙(C3A),在一定条件下可与氯盐作用生成不溶性“复盐”,降低了混凝土中游离Cl-的存在,从这个角度讲,含C3A高的水泥品种有利于抵御Cl-的侵害。海洋环境中优先选用C3A含量较高的普通硅酸盐水泥,道理就在于此。然而,应该注意的是,“复盐”只有在强碱性环境下才能生成和保持稳定,当混凝土的碱度降低时,“复盐”会发生分解,重新释放出Cl-来。就此而言,保持混凝土的高碱性也是重要的。此外,在同时含有硫酸盐的情况下,Cl-与C3A生成“复盐”,有利于降低硫酸盐与C3A作用而发生的“膨胀”破坏。就是说Cl-在一定条件下可抑制硫酸盐对混凝土的破坏作用。条件是:必须保持混凝土的高碱度,并且氯盐、硫酸盐在混凝土中有较低的浓度。相反,若氯盐与硫酸盐的加和浓度过高,将更加速钢筋腐蚀和对混凝土的破坏。

  3 混凝土中Cl-的“临界值”

  混凝土内具有高碱性环境,Cl-渗入其内并到达钢筋表面,只有达到一定浓度时钢筋才会锈蚀。人们将此浓度称作引起钢筋锈蚀的“临界值”。有许多关于该“临界值”的研究与讨论,至今仍有不同认识和看法。这并不奇怪,因为混凝土是一个复杂的体系,研究者所规定的实验条件不同,其结果也有差异。目前,较为一致的观点是,“临界值”是随条件而变的,其中,最重要的条件之一是混凝土的碱度(pH)。
  Housmen等人的实验研究结果表明,在混凝土的液相中,当浓度比值为Cl-/OH->0.61时,钢筋开始锈蚀,并已此作为“临界值”。
  绝对“临界值”可能是不存在的,但上面提出的“临界值”仍具有深刻意义。对于工程技术人员有着现实指导作用:(1)按照上述“临界值”的概念,只要控制Cl-/OH-不大于0.61,就能保证钢筋不锈蚀;(2)混凝土的碱度越高,在Cl-/OH-不大于0.61的条件下,能容许更多Cl-进入混凝土中,也不至于引起钢筋锈蚀。就是说,混凝土的高碱度不仅对于钢筋钝化是必要的,对于有氯盐条件下的钢筋保护也是重要的。海洋工程的首选水泥,是碱度高的普通硅酸盐水泥,是有其道理的;(3)混凝土的中性化(如碳化),能促进Cl-的腐蚀作用;(4)水泥水化的高碱度,来源于一定量Ca(OH)2的存在,能使混凝土液相pH≥12.6,这对于保护钢筋是十分重要的。降低水泥、混凝土中K+、Na+含量,有利于防止“碱集料反应”的发生,然而,考虑到对钢筋的保护,在选用水泥时,决不是“碱度越低越好”;(5)凡是能导致混凝土碱度降低的内外部因素及人为条件,均不利于对钢筋的保护,在氯盐环境下更是如此。

  4 混凝土中氯盐限制的规定

  鉴于氯盐进入混凝土中可引起钢筋锈蚀,并存在一个Cl-浓度的“临界值”,为使钢筋混凝土结构,在使用期内避免遭受钢筋腐蚀破坏,严格控制Cl-进入混凝土中的量,是十分必要的。在试验研究和工程实践的基础上,世界上许多国家的规程、规范、政府指令性文件中,都作了相应的限量规定。
  4.1 混凝土中Cl-含量的限定值
  “限定值”是指对混凝土中Cl-含量的总量控制值。不论以任何途径进入到混凝土中,都不允许Cl-含量超出该限定值,并以此作为新建工程质量控制的重要技术指标之一。表1列出了美国混凝土学会(ACI)的相关规定。

表1 混凝土中允许Cl-含量的限定值(水泥重量百分比)


类 型 ACI201 ACI318 ACI222
预应力混凝土 0.06 0.06 0.08
普通混凝土 湿环境、有氯盐
一般环境、无氯盐
干燥环境或有外防护层 0.10
0.15
无规定 0.15
0.30
1.0 0.20
0.20
0.20

  由表1可以看出,美国混凝土学会所属的几个委员会的规定不完全相同,其中以ACI201委员会的规定比较严格,并被世界许多国家参照采用。欧洲、澳大利亚、日本等地区和国家,在各自的规范中,都有与美国混凝土学会相同或近似的限量规定。
  日本为了更便于应用,规定了每m3混凝土中Cl-含量的限定值。日本土木学会编制的规范中规定,对于耐久性要求较高的钢筋混凝土,Cl-总量不超过0.3kg/m3;一般钢筋混凝土,Cl-总量不超过0.6kg/m3。若每m3混凝土按300kg水泥计算,以上规定为水泥重量的0.1%~0.2%,与表1中美国的规定基本一致。然而,日本是一个岛国,并且河砂奇缺,如今,绝大多数采用海砂。面对广泛的氯盐环境,日本一方面有Cl-总量的限制规定,另一方面规定了“超标”时必须采取的技术措施。如日本建设省指令性文件《确保钢筋混凝土耐久性措施》中规定,每m3混凝土Cl-总量一般不要超过0.3kg,当达到0.3~0.6kg或超过0.6kg时,必须采取技术措施,如掺加能阻止氯盐腐蚀作用的钢筋阻锈剂等。
  我国相关国家标准、行业标准中,对于混凝土中Cl-限量规定也不完全相同,有的甚至没有明确规定。近年来制定或修订的标准中,逐步靠近如下指标:
  对于预应力混凝土:Cl-总量不超过0.06%(水泥重量百分比);
  对于普能混凝土:Cl-总量不超过0.10%(水泥重量百分比)。
  国外对于施工用水、砂(特别是海砂),都有Cl-限量规定和“超标”时的处理办法,我国也在逐步与国际标准接轨,这是好的趋势。
  我国存在的问题是,由于对氯盐危害认识不足和对混凝土耐久性重视不够,虽有“限量规定”但很少检查执行,大都是已经发现钢筋锈蚀或严重破坏时,才取样化验Cl-含量。实质上“限量规定”没有充分发挥其质量监控作用;另一个重要方面,至今尚没有规定对付Cl-“超标”的技术措施,而我国目前实际工程中,Cl-“超标”的情况是经常发生的。
  4.2 原材料中Cl-含量的控制
  对混凝土中Cl-含量进行控制固然是必要的,而前期原材料中Cl-含量的控制也是重要的,乃是保证混凝土中Cl-含量不超标的必要条件。
  (1)施工用水。国外相关规范规定,施工用水中Cl-含量约为200~350mg/L,我国规范规定尚不统一,约为350~1 200mg/L。在一些淡水资源缺乏的地区,使用Cl-含量“超标”水施工者,应采取预防措施(如加钢筋阻锈剂等),否则会造成隐患和造成危害;
  (2)砂子。河砂很少含氯盐,一般可直接使用。海砂含有不等量的氯盐,只有在河砂馈缺的情况下并采取预防措施后才能使用。
  日本是成功开发利用海砂的国家之一,对海砂的含盐量进行了分级规定,如建筑学会规定,Cl-含量为干砂重量的0.02%以下者,可直接使用。早期为达到此标准,曾采取“堆砂自然风化法”,即经数年的风吹、雨淋,使海砂的含盐量符合上述指标要求;也曾采用淡水冲洗的办法,但淡水也是宝贵的资源,冲洗很困难也不经济。日本建设省特此发了指令性文件(第597号文),基本内容是:海砂的含盐量低于0.04%者可直接使用,超过时必须采取防护措施,其中主要技术措施是掺加钢筋阻锈剂。
  我国有关规程中规定,对于钢筋混凝土,海砂的Cl-含量应低于0.06%。宁波市建委发文,使用海砂须加钢筋阻锈剂,以防造成“海砂危害事件”。
  (3)混凝土外加剂中Cl-含量的限制。早期我国曾引用原苏联规范,允许掺水泥重量2%的氯盐到混凝土中,结果造成一个时期的建筑物出现严重钢筋腐蚀破坏的情况。氯盐有良好的早强、防冻作用而又价格低廉,所以仍有人作为混凝土的填加成分。有规范仍允许在限定条件下加1%的氯盐,而混凝土外加剂规范中,没有对Cl-含量作出明确限定值。因此,外加剂可能引入的氯盐是很值得重视的,我国仍不断发生由含氯盐外加剂引起的钢筋锈蚀的工程事故。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-12-27 23:53:11 | 显示全部楼层
好文章,要学习学习!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-12-31 03:56:45 | 显示全部楼层
我单位有一些管道支架,存在氯盐侵蚀钢筋现象,钢筋保护层脱落,需要加固,希望网友能够提供一些加固措施.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-28 09:23 , Processed in 0.165370 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表